Tenho que instalar uma abertura para adicionar uma pia de bar no meu porão?

2

Eu quero adicionar um pequeno bar no meu porão. Eu tenho 1 1/2 "linha de transição para um 2" antes de ir para o chão vindo da pia da cozinha acima, é 48 "a partir do local que eu quero colocar a pia. Preciso executar uma ventilação ou sou eu perto o suficiente para não adicionar um respiradouro

    
por Jim 17.02.2016 / 04:48

1 resposta

Do I need a separate vent stack for my kitchen sink?

... in my state (VA), the allowable distance between a 1 1/2" drain trap (standard size for a kitchen sink) and its vent is 6 feet. If your trap is farther from the vent than that, then you should consider adding a new vent or an air admittance valve.

Se os códigos locais permitirem, o tubo de 2 "poderá servir como um suspiro úmido .

http://publicecodes.cyberregs.com/icod/ipc/ 2003 / icod_ipc_2003_9_sec009.htm "> IPC uma pilha X size pode manipular Y number de DFU.

1.5" : 1 DFU em 2" : 4 DFU em 2.5" : 6 DFU em 3" : 12 DFU

DFU ou unidades de drenagem, onde o UPC permite que os sumidouros de bar contam como 1 e os sumidouros de cozinha contam como 2 .

Desde que estes sejam os dois únicos equipamentos que descarregam no tubo de 2 ", você está dentro do código nominal para não adicionar uma ventilação, mas ainda precisa verificar seus códigos locais.

    