FURNACE DE GÁS TRANE XE70 - HSI só funciona uma vez

1

Meu Aquecedor a Gás TRANE XE70 ..... HSI acende uma vez e o aquecedor funciona bem, mas não funciona mais no ciclo do Termostato. Eu substituí o sensor de chama e o módulo HSI. O painel de controle do meu White-Rodgers pisca luz amarela na inicialização, então vai para a luz verde constante e permanece verde sólido. Eu já comprei e vou substituir o painel de controle, mas pergunto-me antes de fazer isso se houver algo mais para verificar esse problema intermitente de HSI?

  1. O filtro é novo
  2. A válvula de gás está abrindo nos comandos do termostato
  3. O ventilador está funcionando corretamente
por RHill 22.01.2019 / 17:06

2 respostas

O forno está vendo algum tipo de erro grave e entrando em um modo de bloqueio. A placa de controle fornecerá um código de erro que deve ajudar a solucionar o problema. Este código é normalmente entregue através de uma série de luzes intermitentes. A menos que você tenha dinheiro ilimitado para jogar neste forno, você pode querer considerar assistência profissional. Boa sorte.

    
22.01.2019 / 20:06

Paul, Obrigado pela sua contribuição. O painel de controle não pisca de jeito nenhum ..... permanece aceso em luz verde durante o problema HSI ao passar pelo termostato.

Eu bloqueei-a de propósito para ver o que acontece ..... A luz vermelha pisca e depois é bloqueada até a reinicialização manual.

Eu aprecio seu tempo.

    
22.01.2019 / 21:14