O que faria com que um forno desligasse prematuramente?

3

Eu tenho um forno Carrier Weathermaker 8000 que desliga cerca de 90 segundos após a ignição, e começou a fazer isso recentemente. Eu recebo o código "33" que indica:

O código indica:

33 O INTERRUPTOR DE LIMITE OU INTERRUPTOR DE CHAMA ESTÁ ABERTO - Se abrir por mais de três minutos, codifique Altera para # 13. Verifique:

  • Motor com ventilador defeituoso ou capacitor de partida.
  • Filtro sujo ou sistema de duto restrito.
  • Roda de ventoinha solta.
  • Comutador ou conexões com defeito.
  • Inadequado Combustão de suprimento de ar Flame Roll-out Switch ou link de fusível.
  • Interruptor de abertura do Flame aberto ou link de fusível. Reinicialização manual ou substituição.

Encontrei o manual aqui , embora isso realmente não me ajuda.

Levando em conta isso, eu não tinha verificado / alterado o filtro há algum tempo. Não estava em minha mente porque eu normalmente ouço meu forno esticando ou assim por diante .. quando eu fui verificá-lo, percebi que era porque o filtro tinha desmoronado e foi puxado para baixo a entrada de ar .... então sim, foi imundo e também eu basicamente corri sem um filtro para quem sabe quanto tempo.

Antes de mais nada, limpei todo o pó do interior e soprei ar através de todos os componentes.

Eu pude verificar o grande Interruptor Retangular Flame Roll-out e os 2 interruptores menores, todos eles estão fechados quando verificados com um multímetro para continuidade, e apenas por chutes Eu pressionei o botão nos dois interruptores menores para dê a eles uma redefinição manual.

Parece que eu tenho problemas sem brincadeira com a unidade se tornando muito quente, não um falso positivo. Embora eu não tenha certeza disso.

Parece que o meu próximo passo seria verificar o capacitor para ver se ele estaria causando baixa voltagem no motor do ventilador, mas não sei como verificar isso? Também pode ser o motor do ventilador sendo 'defeituoso' - como eu sei disso ou verificar isso sem simplesmente tentar uma peça de reposição?

Então, por favor, se alguém puder me dizer como verificar o capacitor, como verificar o motor e o que fazer em seguida, será muito apreciado!

    
por Nektarios 26.11.2011 / 16:12

3 respostas

Verifique o comutador de limite alto. Se for permitido que o forno superaqueça continuamente, é provável que o interruptor de limite alto tenha queimado.

Certifique-se de que as aberturas de saída estejam limpas e livres de detritos. Você precisa de um bom fluxo de ar dentro e fora do sistema. verifique também se o trocador de calor está limpo, para que ele possa transferir calor adequadamente para o ar que passa.

Se o termostato tiver uma opção para Fan , mude para Fan e certifique-se de que o ventilador seja iniciado. Se o ventilador não ligar, você deve entrar em contato com um técnico de HVAC treinado. Capacitores podem ser mortais se não forem manuseados corretamente. Você pode descarregar acidentalmente o capacitor em você mesmo, levando à eletrocussão. Ou curto o capacitor, levando a um capacitor explodindo. Em ambos os casos, pode ser mortal.

    
26.11.2011 / 16:39

Normalmente, a bobina do evaporador está obstruída / suja, o que reduz o fluxo de ar. Filtros de ar plissados que estão sujos, registradores fechados, um comutador de calor quebrado ou um limite ruim.

    
23.07.2014 / 07:27

Se você tem uma bobina de ar central "A", é provável que agora esteja entupida com sujeira que está causando o limite de alta temperatura é desligado. Você precisará ligar para um homem do forno para limpar a sujeira da bobina "A".

    
29.11.2018 / 17:20

Tags