Como instalar a panela de drenagem de aquecedor de água no poço?

6

Eu quero substituir meu aquecedor elétrico de água. O aquecedor de água atual não possui uma bandeja de drenagem. Eu gostaria de adicionar um com meu novo aquecedor de água. Isso tudo é no porão.

Nosso porão não tem um ralo no chão. O cano de esgoto está a cerca de 4 pés do chão. No entanto, há uma fossa sump e imagino que esse é o melhor local para conectar a bandeja de drenagem.

Como exatamente eu faço isso?

O fosso é selado (pedaço de madeira compensada). Eu certamente posso perfurar isso, mas se eu conectar o PVC da panela de drenagem ao poço do poço, então eu estou efetivamente "abrindo" o buraco para a direita (o ar pode viajar livremente do poço até a bandeja de drenagem)? Percebo que a linha de condensação A / C tem uma armadilha embutida, então ainda está selada. Eu precisaria elevar a bandeja de drenagem e o aquecedor de água e instalar uma armadilha?

Veja a foto.

    
por jglouie 31.07.2012 / 18:48

2 respostas

Eu tenho uma configuração parecida com a sua e os instaladores de radônio colocam uma folha de espuma em um buraco na minha tampa, quase como uma fina camada de espuma de embalagem. Isso é quase hermético, mas permite alguma sucção para o ventilador. Você poderia terminar a linha de dreno sobre um pequeno buraco que estava coberto com espuma ou papel de tal forma que o ar seria selado, mas no caso de você pegar água do aquecedor, ele iria pingar através dele. Você também pode colocar uma válvula de verificação na linha de pvc do aquecedor, mas ela deve estar solta para que um fio de água possa acionar. Uma armadilha secaria, embora a armadilha HVAC provavelmente seque durante o inverno de qualquer maneira .... mas a sucção da ventoinha deveria sobrepor aquela pequena abertura.

    
09.10.2012 / 20:42

Você pode passar o cano de esgoto até a fossa do poço e instalar a armadilha no poço. A água na panela será maior do que a armadilha e fluirá através dela para o poço do fossa. O problema é que, uma vez que a panela só terá água nela em raras ocasiões, a água na armadilha irá evaporar. Isso fará com que o buraco aberto ao ar através do cano de esgoto. Existem sistemas projetados para remediar isso, cronometrando uma liberação de água para manter a armadilha cheia. Eu concordo com gregmac que isso parece muito trabalho para um problema que pode não ocorrer. É possível que a panela seja necessária, mas não que tenha um dreno de canalização strong.

    
31.07.2012 / 22:21