Como escolho o tamanho correto da bomba e do tanque de pressão?

2

Eu vou ter um tanque de água de 3000 litros (cerca de 8 metros de altura) localizado na mesma elevação da minha casa. A distância entre a minha casa e o tanque será de cerca de 90 pés, com a água viajando através de uma linha de 2 ". Eu uso cerca de 10000 litros por mês, ou 323 litros por dia. Minha casa (1700 pés quadrados) tem um total de 14 'saídas de água' (torneiras, torneiras, banheiros, chuveiros etc). O tanque de água é preenchido através do topo, e a água irá para a bomba através de uma abertura localizada no fundo do tanque. A colocação da bomba em relação ao tanque é mostrada abaixo:

Como devo escolher o tamanho correto da bomba e do airbag? Não terei acesso ao interior do tanque e preferiria que a bomba ficasse fora do tanque.

Estou procurando uma fórmula ou algumas diretrizes gerais.

    
por cg433n 13.12.2012 / 18:28

1 resposta

Dois fatores são importantes: vazão e pressão. A pressão é determinada pela perda de atrito e ajuste de elevação. Como o tanque e a casa estão na mesma elevação, não precisamos dar conta disso. Nós precisamos considerar sua perda de atrito, no entanto. Para fazer isso, precisamos saber qual é o diâmetro, o comprimento e a taxa de vazão do seu tubo.

Começamos com a taxa de fluxo porque a quantidade de água que flui através de um tubo determina sua perda de atrito. É disso que nós dimensionamos o tubo. Sua taxa de fluxo deve ser baseada no fluxo máximo: tudo o que poderia ser executado de uma só vez. Seu chuveiro, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, alguém lavando as mãos, etc. Não há um padrão mínimo uniforme para isso, então verifique os equipamentos ao redor do seu prédio para descobrir como eles poderiam desenhar.

De acordo com um guia de projeto de encanamento do Michigan , isso pode variam de 7 gpm para um banheiro a 17 gpm para uma residência de 3 a 4 banheiros. Depois de determinar a taxa de fluxo, você deve selecionar uma pressão desejada para a pressão de entrada da casa.

Se a sua bomba for capaz de abastecer totalmente a sua casa sem o auxílio de um tanque (fluxo suficiente na pressão de operação), então a sua única consideração para o tamanho do tanque é o tempo de ciclo da bomba. Para bombas menores, você quer que seu tanque forneça pelo menos 2 minutos de água. Para bombas maiores, você pode desejar um tempo de ciclo mais alto. Não há danos em um tamanho maior de tanque.

Se a sua bomba não é capaz de fornecer esse serviço de nível, então você precisa dimensionar seu tanque para fornecer suprimento por um período de tempo. Lembre-se de que o suprimento da bomba em gpm também está relacionado à pressão. Quanto mais pressão a bomba precisar fornecer, menos fluxo ela terá. Calcule o fluxo da sua bomba com base na pressão necessária para carregar os tanques.

O cálculo final é (fluxo máximo * minutos máximos) > (capacidade do tanque / minutos + capacidade da bomba * minutos). Você pode usar qualquer combinação de capacidade do tanque e da bomba, desde que a capacidade do tanque + da bomba atenda às suas necessidades de demanda. Uma bomba de 1 gpm e um tanque de pressão que podem fornecer 300 galões provavelmente poderiam mantê-lo tão bem quanto uma bomba de 14 gpm e 28 galões de tanque de abastecimento. Lembre-se novamente que o suprimento não é igual à capacidade total: você só tem suprimento se for maior do que a pressão necessária. Seu objetivo é encontrar uma combinação que seja mais econômica.

Para outro bom recurso relacionado a tanques, consulte Perguntas frequentes sobre tanques de pressão pré-carregados da Flotec .

A propósito, desde que você ganha 1 psi para cada 2,31 pés de ganho de elevação (referido por algum motivo como "pés de cabeça"), você pode obter muita pressão de "tanque" livre colocando seu tanque em uma elevação maior, embora isso aumente a pressão de carga da sua bomba.

Para o luxo absoluto, mantenha todo o seu sistema de fornecimento capaz de suprir acima de sua pressão doméstica desejada e coloque uma válvula redutora de pressão na linha de suprimento antes de chegar aos primeiros equipamentos. 60 psi é o sonho ideal saindo de sua válvula de pressão (chuveiros fantásticos!), Mas a pressão custa em termos de uso elétrico para menor capacidade da bomba, porque, novamente, maior pressão significa menor fluxo. A maioria dos sistemas são projetados para iniciar o carregamento em 40, 30 ou 20 psi. Observe como a pressão corresponde à quantidade de água que pode ser fornecida em este tanque de exemplo .

    
14.12.2012 / 00:33