Com base na descrição que você forneceu em seu comentário. Você deve ser capaz de instalar um dispositivo comutador GFCI combinado no primeiro banheiro (eletricamente mais próximo da caixa do disjuntor), que fornecerá proteção GFCI à luz e ao resto do circuito. Instale a combinação do comutador GFCI da seguinte forma:
Todos os condutores de aterramento foram desativados para simplificar. Certifique-se de que todos os dispositivos estejam devidamente aterrados.
- Conecte o condutor "neutro" (branco) aterrado do cabo de alimentação ao terminal
LINEsilver do GFCI. - Conecte o condutor "quente" não aterrado (preto) do cabo de alimentação ao terminal
LINEde latão do GFCI. - Conecte o condutor "neutro" aterrado (branco) do cabo indo para a luz, até o terminal
LOADsilver do GFCI. - Conecte o condutor comutado (vermelho) do cabo indo para a luz, para um dos fios da chave do GFCI usando um conector de fio de torção.
- Usando um conector de fio de torção, conecte o outro fio do interruptor do GFCI ao condutor "quente" não aterrado (preto) do cabo que leva à luz e um pouco de fio preto.
- Conecte a outra ponta do fio curto de fio preto (da etapa anterior) ao terminal% brass
LOADno GFCI. - Ligue adequadamente todos os condutores de aterramento.