pressão negativa / backdraft com caldeira

2

Resumo

Para aquecimento em minha casa, eu tenho uma caldeira a gás Burnham Series 2 (modelo B), e com toda a neve no inverno passado (eu moro em Boston) eu tive problemas com backdraft causando a caldeira para automaticamente desligar.

Minha teoria é que toda a neve que cobre a fundação impediu que o ar entrasse no porão e causasse pressão negativa no porão. Quando coloquei minha mão sob o capô, senti um strong fluxo de ar caindo.

Minha solução temporária era abrir uma pequena janela no porão. Mesmo estando coberto de neve, deixou entrar ar suficiente para impedir o backdraft. Enquanto isso funcionava, eu gostaria de uma solução melhor e mais permanente, então estou procurando orientação aqui.

Mais detalhes

A configuração da caldeira não é convencional, e os encanadores que fazem manutenção ficaram surpresos, então vou compartilhar algumas fotos para explicar.

Embora a caldeira esteja bem ao lado de uma chaminé, por causa do trabalho de má qualidade do empreiteiro que virou a casa há cerca de 10 anos, a exaustão passa por um longo tubo de escape que é quase horizontal no porão e depois sobe para fora. da casa.

Meu entendimento é que o tubo de escape quase horizontal atravessando o porão não é uma coisa boa, porque dificulta o fluxo de ar. Reencaminhar o tubo de escape não parece viável. Quais outras soluções existem? Ou devo apenas continuar a abrir a janela do porão quando necessário?

Esta é a caldeira:

Este é o começo do tubo de escape:

Este é o tubo de escape que atravessa o porão:

Este é o tubo de escape subindo ao lado da casa:

    
por Jeff O'Neill 29.03.2015 / 18:25

1 resposta

O comentário foi muito longo para o bloco de comentários.

Sua caldeira provavelmente foi instalada em um espaço que não fornece ar de combustão suficiente.

A solução melhor e a longo prazo é fornecer uma ventilação adequada para fornecer o ar necessário. Você parecia ter descoberto isso por conta própria.

A próxima questão lógica é onde colocar a ventilação e o tamanho necessário.

Eu sempre achei que a resposta para essa pergunta não é encontrada na lei ou no "código", mas o que é seguro.

A maior preocupação para mim é a produção de monóxido de carbono pela caldeira. CO é feito quando não há ar suficiente para queimar completamente o gás que está queimando as chamas.

O código parece ser um bom lugar para encontrar um número "seguro" para a quantidade de ar necessária.

A resposta para o que o código diz não é fácil de determinar. Há uma série de caldeiras na linha de produtos Boiler, Burnham Series 2 (Modelo B) dos EUA. A diferença é a taxa de entrada de BTU.

O manual de instalação não fornece informações de ventilação, em vez disso, aponta para a NFPA 54. A NFPA declara que a JHA faz a determinação final.

A resposta da NFPA exige conhecimento do forno e a quantidade de ar na casa que pode ser usada para combustão.

A quantidade de ar, encontrada através de uma fórmula baseada na medição ou no cálculo do ar fornecido pela casa.

A questão da ventilação adequada também deve ser abordada, isso requer mais e uma ventilação diferente.

Sei que isso não lhe deu uma resposta satisfatória para sua pergunta. A questão do CO é suficiente para que você faça as alterações necessárias.

    
31.03.2015 / 21:45