Como conectar o inversor de energia ao circuito de iluminação padrão

4
Estou interessado em instalar um sistema de energia solar na minha garagem e estou querendo saber como conectar a saída do receptáculo de três pinos do inversor de energia a um circuito de iluminação NM-B que foi previamente ligado a um comutador em uma caixa elétrica. recebendo energia do painel principal.

Aqui está o inversor , caso isso ajude.

Eu me sinto confortável com o trabalho elétrico básico, como religar receptáculos, instalar GFCIs, etc., mas eu não fiz isso antes e quero ter certeza de que não estou subestimando ou pensando demais nisso.

    
por MDe 04.01.2016 / 16:21

4 respostas

O método mais fácil de alcançar o que você parece querer é:

  1. Desconecte a energia do circuito da sua garagem no painel do disjuntor. OBSERVAÇÃO : Se houver QUALQUER chance de alguém mexer com seus disjuntores, seria ideal desconectar fisicamente os fios do circuito da garagem de seu disjuntor. Caso contrário, é possível que seu inversor possa causar danos a alguém que tenha que fazer a manutenção nas linhas de energia em sua área de serviço elétrico.

  2. Instale um cabo de força macho para macho da saída do inversor para qualquer tomada em sua garagem. (fiação = quente a quente, neutro a neutro, e terra a terra). OBSERVAÇÃO: essa sugestão é um hack (ou seja, não é uma solução compatível com código de construção).

  3. Quando você quiser fornecer energia da bateria invertida para o seu circuito de garagem, conecte seu inversor aos terminais da bateria & ligue o interruptor de alimentação do inversor. Note, você pode precisar ligar o interruptor de luz de parede para permitir que a energia flua para as outras partes da fiação da garagem.

Nota: A principal desvantagem desta configuração é que você não terá energia em seus circuitos de garagem quando o inversor estiver desligado ou a bateria estiver descarregada.

Dependendo da fiação na sua garagem, pode ser possível usar o seu interruptor de luz para alternar entre a energia da rede elétrica & inversor de energia, mas você provavelmente precisará instalar uma luminária de interruptor de tração para controlar a luz & faça algumas religações dentro da caixa de luz. Essa configuração, no entanto, também definitivamente NÃO estaria de acordo com os códigos de fiação padrão.

    
20.03.2016 / 05:54

Observe que atualmente a melhor resposta para a energia solar, se você não está determinado a sair completamente da rede e se a sua empresa de eletricidade a suporta, pode ser para obter inversores que suportem a sincronização de linha e pedir à companhia elétrica que o ajuste para medição líquida.

Nesta configuração, os inversores e a linha alimentam a casa em paralelo. Se você está produzindo menos energia do que precisa, você compra o restante da empresa de energia; se você está produzindo mais do que precisa, você vende o excesso de volta para a empresa de energia. Muito mais simples do que tentar manter baterias locais para energia extra ou noturna, garante que toda a energia gerada seja deduzida de seus custos elétricos e, em alguns casos, você também poderá vender créditos de redução de carbono.

Eu fiquei muito feliz com essa configuração. Eu tenho uma configuração solar relativamente pequena (8 painéis "padrão"), mas meu uso de eletricidade também é relativamente baixo, e no verão eu geralmente tenho um ou dois meses de uso de rede negativo. Eu ainda não fui negativo o suficiente para realmente ter uma conta negativa, devido à taxa de conta de US $ 6 da concessionária, mas cheguei perto.

Nota: A única desvantagem de um sistema de medição mais recente é que, para evitar que o sistema elimine eletricistas que esperavam que um cabo fosse desligado, os sistemas de medição de rede foram projetados explicitamente para não serem executados no "modo ilha"; se a rede ficar inoperante, eles são desligados por segurança. Isso significa que você tem que fazer outros planos para lidar com apagões. Como eu disse, se ser capaz de sair completamente da rede é importante para você, isso pode não ser a melhor solução.

Se parecer interessante, pergunte ao seu fornecedor / fornecedor de energia solar para obter detalhes. Qualquer pessoa competente deve ser capaz de explicá-lo em detalhes, e executar números para lhe dizer quanto tempo levaria para o sistema pagar seu custo de compra depois de figurar em quaisquer descontos atualmente disponíveis e créditos de carbono (embora este último seja um best-seller). suponho, uma vez que estes são vendidos através de um mecanismo de leilão e os preços podem mudar dependendo da oferta e demanda).

    
22.03.2016 / 01:57

Acho que a resposta mais simples é instalar um pedaço de cabo SO / SJO com uma tampa de cabo na caixa de interruptores para o seu circuito de iluminação e conectá-lo ao inversor quando desejar usá-lo.

Certifique-se de desconectar o circuito de iluminação da fiação de energia principal existente primeiro.

Boa sorte!

    
22.03.2016 / 02:16

Separe o suprimento de suas luzes para que elas sejam fornecidas por um dos estes .

Obtenha um relé de 120v bipolar capaz de comutar 15-20 amps, desligado do inversor. O comum é o seu semáforo, o NO sendo inversor, e o NC sendo conectado à rede. Use cabos de extensão 12 AWG curtos para seus conectores para economizar tempo e manter o projeto limpo. Amarre todos os motivos juntos e ao recinto que você usa para o revezamento. Em seguida, conecte tudo.

Quando o inversor é ligado, as luzes podem piscar porque o ângulo de fase não coincide, mas deve ser a extensão dele e elas funcionarão com a bateria até que se esgote no ponto em que o inversor não pode funcionar.

Se você quiser proteção GFCI, recomendo usar GFCIs em linha para que seja mais modular.

Você também pode considerar o uso de "uma chave de transferência adequada" se quiser gastar mais e aplacar os códigos de construção, mas os itens acima funcionarão e serão facilmente removíveis durante qualquer inspeção ou quando você for vender a casa.

E se você quiser ser mais eficiente, considere o uso de iluminação CC com a mesma voltagem das baterias. Faça o mesmo com os relés, mas inteiramente no lado DC. Será mais seguro, melhor compatível com o código e, ao não operar um inversor, você economizará energia significativa no calor residual.

    
04.01.2016 / 19:42