Aquecedor de água a gás é seguro ter na área de estar de casa?

0

Uma renovação não licenciada em nossa casa foi realizada há cerca de 15 anos, que transformou uma antiga garagem em uma área de 200 pés quadrados diretamente ligada ao resto da casa. Neste den é um aquecedor de água a gás. Não é fechado, e ainda tem a mesma ventilação que tinha antes da renovação.

Ter um aquecedor de água a gás em uma área habitacional legal de acordo com o código de construção da Flórida? Ou, para ir direto ao ponto real, isso é um perigo de monóxido de carbono?

    
por Haydentech 17.05.2018 / 12:17

4 respostas

Desde que o aparelho a gás seja ventilado corretamente, não é um risco de CO. A ventilação é vital para garantir que os produtos de combustão (ou seja, CO) não permaneçam no espaço vital. Em caso de dúvida, leve o aquecedor de água a um profissional.

Os detectores de monóxido de carbono também são exigidos por código - um em cada andar e fora de cada conjunto de quartos. Mas, talvez contra-intuitivamente, não coloque um detector de CO perto do aquecedor de água (ou qualquer outro aparelho de gás); isso pode levar a leituras / alarmes falsos positivos.

    
17.05.2018 / 16:14

Isso era muito comum, já que o gás natural se tornou muito mais comum nos EUA nos anos 50. Foi o caminho mais rápido para instalar o calor da água do gás. Não que algum idiota moderno não possa escrever um código de construção contra ele. Como novas casas foram construídas, os aquecedores foram movidos para o porão ou garagem.

    
17.05.2018 / 18:04

De acordo com o código mecânico, um aquecedor de água pode não obter ar de combustão a partir de um espaço de vida. Se o aquecedor de água não estiver ventando adequadamente ou estiver queimando, você poderá ter problemas de monóxido de carbono. Um aquecedor de água funcionando corretamente, no entanto, quase nem precisa de uma ventilação (mas eu nunca tentaria), já que ele queima tão limpo. Mais ou menos como um fogão a gás. Enquanto isso não está certo, eu não sei que eu iria surtar com isso. Garagens são ok, desde que eles tenham filmagem cúbica suficiente, outras salas podem estar bem, bem como tempo como espaço não projetado. Esta regra mudou relativamente recentemente (nos últimos 25 anos) tantas casas não estão em conformidade com o novo código. Como com todos os códigos de construção, eles são apenas recomendações para as localidades seguirem. Eles não têm nenhuma obrigação de seguir alguns ou todos eles, mas eles terão sua política oficial documentada. Minha localidade levou 99% do livro e mudou alguns códigos para o gosto local. Los Angeles descartou o código nacional e fez o seu próprio, embora a maioria dos códigos seja paralela ao código nacional. Na maioria dos casos, você irá de acordo com a política da cidade ou do condado, dependendo de onde você mora.

    
17.05.2018 / 20:53

De acordo com as regulamentações UNI 7129 sim, é comum ter um dispositivo a gás de ventilação direta (categoria B) se houver uma 'ventilação permanente' calculada de acordo com a seguinte fórmula: vent_aperture_size [cm ^ 2] = 6 x appliance_rated_power [kW] se o resultado for maior que 100cm ^ 2, senão 100cm ^ 2. O uso de gás não é permitido no quarto ou nos banheiros. De acordo com as leis da Flórida eu não sei, mas vou colocar um sensor de monóxido de carbono ou eu vou mudar para o aparelho classe C (câmara selada) então não há ligação entre a câmara de fogo e a sala de estar (tanto a entrada quanto a exaustão são dirigido para fora) - > back-drift é impossível (então não há risco de envenenamento por CO)

    
17.05.2018 / 23:32