Como os disjuntores GFCI se comportam em circuitos de dois fios?

0

Uma interrupção incômoda do disjuntor do GFCI se uma tomada de três pinos tiver um jumper entre o terra e o neutro em um sistema antigo de dois fios?

    
por user38656 21.06.2015 / 14:59

2 respostas

Não vai viagem incómoda . Ele tropeçará porque você criou deliberadamente uma falha de aterramento.

Você nunca deve conectar o condutor de aterramento ao aterrado (neutro), exceto no equipamento de serviço. O que significa que você deve remover o jumper entre o solo e o neutro.

    
21.06.2015 / 15:45

Will a GFCI breaker nuisance-trip if a three prong outlet has a jumper between ground and neutral on an old two wire system?

Depende do que é conectado ao pino de aterramento da tomada. Se for apenas um eletrodoméstico isolado, não, mas se o aterramento do eletrodoméstico for conectado (por meio de canos de água, cabos de dados, caixas de dois aparelhos tocando um ao outro ou qualquer outro) em terra real, é muito provável que o GFCI desarme. >

Tais links são uma prática duvidosa do ponto de vista da segurança. Eles protegem contra falhas em que um fio ligado toca no gabinete, mas se o neutro se desconectar, ele fará com que a caixa do aparelho se torne viva. O código atual da AIUI é que se você não puder / não irá religar com um aterramento apropriado que você deve instalar um GFCI, deixe o pino de aterramento desconectado e rotule a saída como "sem aterramento do equipamento" (e "GFCI protegido" se o GFCI é remoto).

    