Chaves de alternância podem ser usadas como desconexões (normalmente em casos como 225.39 (A) abaixo). Uma interpretação muito literal do código abaixo permitiria que chaves de alternância devidamente classificadas sirvam como sua desconexão se seus circuitos estiverem sendo alimentados diretamente de seu painel principal (porque um sub painel negaria a necessidade de outra desconexão) ), mas no caso de múltiplos circuitos, acho que você gostaria de considerar algo mais como uma desconexão do tipo pull ou disjuntores.
Eu vou trapacear aqui porque vi sua outra pergunta:
No caso de um alimentador de 30A para um sub-painel, os disjuntores em seu sub painel tornam-se sua desconexão para cada circuito ou, como apontado nos comentários, se você tiver um disjuntor principal no sub-painel, isso serve como um mestre desconectar.
225.33 Maximum Number of Disconnects.
(A) General. The disconnecting means for each supply permitted by
225.30 shall consist of not more than six switches or six circuit breakers mounted in a single enclosure, in a group of separate
enclosures, or in or on a switchboard or switchgear. There shall be no
more than six disconnects per supply grouped in anyone location.
(B) Single-Pole Units. Two or three single-pole switches or breakers
capable of individual operation shall be permitted on multiwire
circuits, one pole for each ungrounded conductor, as one multipole
disconnect, provided they are equipped with identified handle ties or
a master handle to disconnect all ungrounded conductors with no more than
six operations of the hand.
e
225.39 Rating of Disconnect. The feeder or branch-circuit disconnecting
means shall have a rating of not less than the
calculated load to be supplied [...].
(A) One-Circuit Installation. For installations to supply only limited
loads of a single branch circuit, the branch circuit disconnecting
means shall have a rating of not less than 15 amperes.
(B) Two-Circuit Installations. For installations consisting of not more
than two 2-wire branch circuits, the feeder or branch-circuit
disconnecting means shall have a rating of not less than 30 amperes.