Se você não confiar em um terreno, não se conecte a ele - use o GFCI.
Se um GFCI não tropeçar com seu próprio botão de teste interno , é duff. No lixo vai.
Veja como os GFCIs e os fios terra devem > relacionar-se uns com os outros - ou, para ser mais preciso, como eles não são.
À esquerda, você vê a entrada quente e neutra desprotegida, a direita que você vê protegida quente e neutra, que eu recolorei. O solo navega direito por desconectado (normalmente). Obviamente, se o seu terreno está corrompido / defeituoso, esta é uma má notícia, de fato.
"Espere, todos os GFCI's que eu já vi têm um parafuso de aterramento." Não. Aquilo que você chama de GFCI é na verdade um dispositivo de combinação receptáculo GFCI + . Ele fornece um módulo GFCI, e também dois sockets (conectados pelo GFCI). O GFCI não pode usar o solo. Olhe para um disjuntor GFCI, ele nem tem acesso ao solo. O chão é para os soquetes . Isso significa efetivamente que o parafuso de aterramento está no lado "protegido" do GFCI.
Então, se o chão é ruim, onde você deve cortar o chão? Antes de atingir qualquer carga protegida, lembre-se de que o parafuso de aterramento em uma combinação de receptáculos GFCI + atende às cargas protegidas .
Você deve fazer algo criativo como amarrar o lado lado protegido no neutro do lado protegido? Não, não, não! Este post meu explica como isso derrota totalmente a proteção do GFCI. Enrole os fios terra com fita adesiva para que eles não toquem e não os use.
Detectando terra neutra amarrada
Se o seu painel estiver configurado dessa maneira, a maneira mais fácil de testar o isolamento de neutro neutro é desconectar a ligação de neutro-neutro no painel de serviço principal. Agora, a única coisa que conecta o neutro e o terra é o longo caminho de sujeira entre o sistema de eletrodos de aterramento e o transformador do poste. Se você também soltar o eletrodo de aterramento, os aterramentos internos da sua casa devem estar totalmente isolados do neutro e devem ser desligados em alguns megaohms. (Não gaste coisas em residências, mas pode fritar eletrônicos).
Ou teste o circuito pelo circuito. É uma coisa simples, em qualquer circuito deve haver 0,000 ampères de corrente no fio terra. Nada deve usar o solo, mas testar equipamentos. Agora, se neutro e terra estão amarrados juntos, corrente segue todos os caminhos em proporção à sua condutância (1 / resistência), então uma fração significativa da corrente tomará terra ao invés de neutra (supondo que haja uma carga) . Obviamente, um GFCI detectará o déficit, mas um medidor de pinça detectará diretamente a corrente de aterramento.
Eu não concordo com a afirmação do vídeo de quase 1 ohm entre o neutro e o solo. Os fios de cobre têm uma condutividade muito melhor do que a menos que ele tenha centenas de metros de fio entre seu laboratório e seu painel principal. Pode haver algo estranho acontecendo em seu laboratório de teste, ou ele está entendendo mal ou fazendo mau uso do equipamento. Você não deve ter 1 ohm neutro-terra , que limitaria a corrente morto-curto a 120A, que não fluiria corrente suficiente para disparar com segurança um disjuntor magnético.
Em qualquer caso, um amperímetro de braçadeira ao redor da ligação N-G (ou fio terra de um circuito) logo mostraria se alguma corrente AC estava fluindo.