Perigos do bootleg ground e do GFCI?

0

Bootleg ground significa um cenário equivalente a (deliberadamente) conectar o fio terra e o fio neutro.

Como foi feito fisicamente (por exemplo, parafusos em ponte em um receptáculo, fios deliberadamente em ponte na parede sem uma caixa de junção, ou de outra forma) é difícil de encontrar em uma casa em que nos movemos. Esse post do DIY.SE mostra os perigos do bootleg ground: uma falha pode energizar tudo, incluindo o chassi de metal. Substituir o receptáculo regular do exemplo por um receptáculo GFCI atenua o problema? Esta 30/05/2017, 09:39 entrada na Wikipedia significa que ganhou ' t, mas não cita uma fonte, então eu não tenho certeza sobre a sua correção.

Esse outro post no DIY.SE implica que qualquer GFCI com bootleg ground não pode ser ativado por testadores externos, mas pode ser acionado pelo seu próprio botão de teste, mas, dada a entrada na Wikipedia, não sei qual está correto. Se a Wikipedia estiver correta, isso significa que esse GFCI não pode ser acionado com nenhum dos métodos?

Eu testei dois receptáculos GFCI e eles estão em circuitos diferentes. Eu usei o testador de circuito do inspetor de fiação Amprobe INSP-3. Um GFCI pode ser ativado tanto pelo seu próprio botão de teste quanto pelo meu testador de circuito. O outro não pode ser tropeçado de qualquer forma. Eu medi a impedância de terra de 0,45 ohm no último. Isso significa que bootleg ground?   Este vídeo diz que os receptáculos com fio devem ter 1 ohm de impedância. O receptáculo terrestre de bootleg do vídeo foi testado com impedância de 0,03 ohms usando o mesmo testador. O Amprobe lança um aviso se for ≤ 0,04 ohms.

Como posso fazer com que esse receptáculo GFCI estenda a proteção a jusante e funcione adequadamente sem afetar adversamente quaisquer outros receptáculos (no mesmo circuito ou em circuitos diferentes), disjuntores ou painel principal?

É tão simples quanto desconectar o fio terra do GFCI no lado da linha? Eu também devo desconectar o fio terra no lado da carga? Isso poderia afetar negativamente os receptáculos upstream do bootleg-ground?

Devo também desconectar todos os fios de aterramento da linha e carregar os lados de todos os receptáculos de recebimento de dados também? É seguro deixar os fios desconectados na caixa ou na parede? Ou a única solução é destruir as paredes?

Que qualquer desconexão de GFCI durante o trip: terra, linha quente, linha neutra, carga quente, carga neutra? Se o desarme não desconectar o solo, não seria perigoso um neutro a montante desconectado se houvesse uma carga em outro ponto do circuito?

Estou em uma casa de hóspedes que tem um painel (sub?) que provavelmente é proveniente da antiga casa principal. A casa principal provavelmente tem receptáculos terrestres piratas e eu não sei o que está dentro do seu painel além de não ter disjuntores GFCI.

A impedância de terra de 0,45 ohms foi medida no receptáculo GFCI da casa principal. A casa de hóspedes tem todos os disjuntores não-GFCI & receptáculos não-GFCI, o último dos quais mede 0,04 - 0,07 ohms de impedância de terra. São estes bootleg ground? Eu vejo o Romex de três condutores ao abrir algumas das tampas de tomadas da casa de hóspedes, mas não consigo pesquisar tudo. Não sei se o Romex da casa de hóspedes está corretamente ligado ou se é importante, dada a condição da casa principal.

A instalação de disjuntores GFCI no painel de convidados é segura ou a condição da casa principal pode energizar o painel de convidados?

Se for seguro, esses disjuntores protegeriam tudo a jusante se algum ou todos os receptáculos de recebimento de dados ou junções não marcadas tivessem terreno ilegal? Devo desconectar todo o terreno a jusante?

Para a casa de hóspedes, tenho a mesma pergunta, se optar por um receptáculo GFCI. Quais são os perigos de substituir um receptáculo regular (que tem Romex de 3 condutores, que pode estar comprometido com o bootleg ground) com um receptáculo GFCI no meio de um circuito e conectando o aterramento do receptáculo GFCI?

    
por CodeBricks 23.12.2017 / 02:49

3 respostas

Se você não confiar em um terreno, não se conecte a ele - use o GFCI.

Se um GFCI não tropeçar com seu próprio botão de teste interno , é duff. No lixo vai.

Veja como os GFCIs e os fios terra devem relacionar-se uns com os outros - ou, para ser mais preciso, como eles não são.

À esquerda, você vê a entrada quente e neutra desprotegida, a direita que você vê protegida quente e neutra, que eu recolorei. O solo navega direito por desconectado (normalmente). Obviamente, se o seu terreno está corrompido / defeituoso, esta é uma má notícia, de fato.

"Espere, todos os GFCI's que eu já vi têm um parafuso de aterramento." Não. Aquilo que você chama de GFCI é na verdade um dispositivo de combinação receptáculo GFCI + . Ele fornece um módulo GFCI, e também dois sockets (conectados pelo GFCI). O GFCI não pode usar o solo. Olhe para um disjuntor GFCI, ele nem tem acesso ao solo. O chão é para os soquetes . Isso significa efetivamente que o parafuso de aterramento está no lado "protegido" do GFCI.

Então, se o chão é ruim, onde você deve cortar o chão? Antes de atingir qualquer carga protegida, lembre-se de que o parafuso de aterramento em uma combinação de receptáculos GFCI + atende às cargas protegidas .

Você deve fazer algo criativo como amarrar o lado lado protegido no neutro do lado protegido? Não, não, não! Este post meu explica como isso derrota totalmente a proteção do GFCI. Enrole os fios terra com fita adesiva para que eles não toquem e não os use.

Detectando terra neutra amarrada

Se o seu painel estiver configurado dessa maneira, a maneira mais fácil de testar o isolamento de neutro neutro é desconectar a ligação de neutro-neutro no painel de serviço principal. Agora, a única coisa que conecta o neutro e o terra é o longo caminho de sujeira entre o sistema de eletrodos de aterramento e o transformador do poste. Se você também soltar o eletrodo de aterramento, os aterramentos internos da sua casa devem estar totalmente isolados do neutro e devem ser desligados em alguns megaohms. (Não gaste coisas em residências, mas pode fritar eletrônicos).

Ou teste o circuito pelo circuito. É uma coisa simples, em qualquer circuito deve haver 0,000 ampères de corrente no fio terra. Nada deve usar o solo, mas testar equipamentos. Agora, se neutro e terra estão amarrados juntos, corrente segue todos os caminhos em proporção à sua condutância (1 / resistência), então uma fração significativa da corrente tomará terra ao invés de neutra (supondo que haja uma carga) . Obviamente, um GFCI detectará o déficit, mas um medidor de pinça detectará diretamente a corrente de aterramento.

Eu não concordo com a afirmação do vídeo de quase 1 ohm entre o neutro e o solo. Os fios de cobre têm uma condutividade muito melhor do que a menos que ele tenha centenas de metros de fio entre seu laboratório e seu painel principal. Pode haver algo estranho acontecendo em seu laboratório de teste, ou ele está entendendo mal ou fazendo mau uso do equipamento. Você não deve ter 1 ohm neutro-terra , que limitaria a corrente morto-curto a 120A, que não fluiria corrente suficiente para disparar com segurança um disjuntor magnético.

Em qualquer caso, um amperímetro de braçadeira ao redor da ligação N-G (ou fio terra de um circuito) logo mostraria se alguma corrente AC estava fluindo.

    
24.12.2017 / 01:38

What are the dangers of a GFCI receptacle downstream of a bootleg ground receptacle?

O principal perigo é que os futuros usuários podem assumir que possuem um condutor de aterramento adequado, quando na verdade não o fazem. É claro que há também o problema óbvio de ter um receptáculo sem um condutor de aterramento.

how can I make this GFCI receptacle function properly without dangerously affecting any other receptacles...?

Ele funcionará corretamente e não afetará perigosamente nenhum outro receptáculo, com ou sem um condutor de aterramento adequado (exceto pelo fato de não possuir nenhum).

Can I fix it at the point of the GFCI receptacle such that all receptacles downstream from it are protected?

Se todos os receptáculos downstream estiverem conectados a partir do lado "Load" do GFI, eles serão protegidos por GFI. Eles ainda não terão a proteção de segurança fornecida pelo condutor de aterramento.

Você deve remover o receptáculo com o "bootleg ground" e substituí-lo por um receptáculo GFI, abandonando o "bootleg ground". Em seguida, alimente todos os receptáculos a jusante (estes não precisam ser receptáculos GFI) do lado "carga" daquele primeiro. Tudo será protegido por GFI. Tudo deve ser marcado como "No Grounding Conductor".

    
23.12.2017 / 04:12

Cuidado com o temido terreno anti-polaridade invertido!

Os Bootlegs sozinhos são apenas um risco menor se houver um GFCI a jusante deles - eles podem simplesmente ficar desconectados no local da GFCI se isso for uma preocupação em uma situação de construção existente como o OP.

No entanto, se houver uma inversão de polaridade (quente / neutra) em qualquer lugar a montante do ponto de pirataria, então você entra em uma situação chamada "inversão de polaridade polarizada" que é um choque extremo perigo. Em suma, os dispositivos ainda veem 120V H-N, mas isso é porque H é o ponto 0V e N está em 120V. O bootleg ground subseqüentemente coloca G em 120V (!!!!), e como os GFCIs desconectam somente o lado de carga H e N (não G), nem mesmo um GFCI pode salvar você de ser atingido pelo groundback de polaridade reversa!

O teste canônico requer uma maneira de retornar a uma ligação bem conhecida ao sistema de aterramento, mas um teste rápido pode ser feito com um testador de voltagem sem contato (volt-alerta, volt-stick) como tendo 120V em G fará a alça de aterramento do receptáculo "quente" para o testador. Normalmente, um testador sem contato só será acionado se você colocar a ponta no slot quente de um receptáculo.

Os subpainéis são uma história diferente

Claro, isso é tudo sobre circuito de ramificação de aterramento. Um subpainel de 3 fios, especialmente para uma estrutura separada, é uma história diferente - se você trocou o neutro por um quente, então você teria metade dos seus receptáculos fornecendo 240V, o que seria um problema bastante notável, além disso para o gabinete do painel de bordo estar ativo e seu medidor de energia girando para o esquecimento devido ao fluxo de corrente parasita do eletrodo da estrutura destacada para o eletrodo de aterramento da concessionária via terra.

Então, eu consideraria o risco um pouco menor para um subpainel, desde que o alimentador em si seja executado corretamente. Se você conseguir que os proprietários substituam o alimentador por um alimentador de 4 fios apropriado e puxe o jumper de ligação subpainel, eu faria isso de qualquer maneira - dessa forma, tudo depende do Código moderno até o alimentador. / p>     

24.12.2017 / 06:54