Quais são os requisitos do código para atravessar uma linha de GLP enterrada com uma linha elétrica?

3

Abertura para o conduíte não metálico de 1 "tipo LFNC-B com tampa de 18" (10-3 W / G fio UF instalado, 240V com disjuntor 30A) para servir um poço. Apenas esbarrei na trajetória do conduto de travessia da linha de GLP na mesma profundidade de 18 ". Qual é o requisito do código aqui? Posso ainda enterrar o conduíte aqui e, em caso afirmativo, qual a distância da linha de GLP?

O concreto poderia ser usado para separar as linhas com segurança? Se sim, como?

Não tem uma rota alternativa para a linha elétrica que não cruza a linha de GLP.

    
por Lucky 01.03.2015 / 19:49

2 respostas

Aqui está uma referência a um documento publicado pela Puget Sound Energy relativo à separação mínima (horizontal e vertical) do serviço de gás e eletricidade, para que você possa cruzá-los.

Em geral, parece pelo menos 6 "separação vertical com conduíte, ou 12" se o elétrico é enterrado diretamente. Eu verificaria o código local.

link

Eu tinha na cabeça que puxar esse cabo pelo canal não encontrava código, mas acho que estava errado (com qualificações, talvez). A coisa mais difícil sobre esse cabo dentro do conduíte será puxar o cabo. Você está puxando um monte de isolamento extra e ele não vai contornar cantos facilmente, etc. Eu acho que o conduíte de 1 "vai ajudar com isso um pouco.

Mas, considerando o cabo que você comprou, você não poderia pular o canal e apenas enterrar o cabo (com a proteção apropriada, quando sair do chão)?

    
02.03.2015 / 01:21
FYI: A empresa de propano local exige que eu mantenha uma separação vertical de 12 "com minha linha elétrica, por isso deve mergulhar para 32" +, fornecendo 12 "de separação sob o tubo de GLP cruzado; na Califórnia.

    
02.03.2015 / 21:35