Ajuda elétrica: novos comutadores de parede com onda Z (ventilador e iluminação), interruptores antigos foram ligados e eu não entendo o motivo

0

Eu tinha três interruptores de parede comuns que operam aparelhos nesta ordem:

1 Candeeiros de teto podem ser substituídos pelo interruptor de intensidade de onda z

2 Ventilador de iluminação

3 Ventilador ligado / desligado (substituído pelo controlador de ventoinha z-wave)

Na caixa de gangues, há dois conjuntos de fios de entrada (linha) do disjuntor e três conjuntos de fios de saída (carga). Todos os 5 dos neutros (branco) foram torcidos e tapados. O switch um tinha dois fios conectados no terminal de linha (um do disjuntor e outro conectado ao switch 2 (linha). O que é estranho é que o switch 2 tinha três fios conectados ao terminal de linha (jumper do switch 1, a outra linha do o disjuntor, e outro jumper para alternar 3).

Os dois novos interruptores (nas posições 1 e 3) requerem que os neutros sejam conectados, então eu liguei cada terminal neutro aos outros 5 (7 no total). Fora isso, eu mantive a mesma configuração e as coisas parecem funcionar, mas eu gostaria de alguma validação que fiz corretamente.

Parece redundante que os switches 2 e 3 sejam alimentados por duas linhas. Isso faria com que minhas luzes de teto (operadas pelo novo interruptor de intensidade de luz) ficassem menos intensas ou tudo ainda tiraria exatamente a corrente de que necessita independentemente?

    
por bodhgaya 15.02.2016 / 03:37

2 respostas

Se a sua casa foi ligada por um eletricista humano, duvido seriamente que sua caixa de gangues tenha dois cabos de alimentação com seus neutros conectados. Certamente, o que você acha que são dois cabos de alimentação são, na verdade, um cabo de alimentação e um ramal de carga não comutado que leva a pelo menos algumas das saídas. Todo esse jumper entre os switches é como o nó quente atinge as saídas.

Se você estiver intensamente curioso, experimente desconectar tudo e usar um medidor de contato para descobrir qual cabo fornece energia à caixa. Esta é provavelmente a única maneira pela qual você obterá a verdadeira fé no fato de não ter dois cabos de energia entrando na caixa.

Quanto à validação, você obviamente tem a caixa conectada pelo menos tão corretamente quanto o eletricista original fez.

Muitos eletricistas recomendam o uso de "tranças" para conectar o nó quente a todos os comutadores e cargas, porque, então, uma única falha na conexão fará com que apenas uma carga perca energia. No entanto, a menos que você queira usar sua casa como laboratório para aprender o comércio de eletricistas, não há necessidade de mudar algo que já esteja funcionando.

    
16.02.2016 / 21:17

Se sua gang box é alimentada por dois circuitos radiais separados, meu entendimento é que os neutros não devem ser combinados, mas devem ser mantidos separados.

  • Você não quer a possibilidade de que a corrente de dois hots 20A possa retornar através de um neutro 20A quando houver uma falha no outro neutro.

  • Você não quer um caminho pelo qual um circuito possa se energizar mesmo quando o disjuntor desse circuito estiver desligado.

  • Você não quer atrapalhar um futuro GFCI (ou equivalente) instalado pelo desenvolvedor.

15.02.2016 / 16:00

Tags