Ângulo da fase de entrada e número de transformadores necessários. Para High-Delta, tipo de transformador.
Todas as tensões abaixo são expressas em média RMS, não em pico ...
Acho muito difícil me referir ao Split-Phase como Residencial ou "House" Power. É usado em negócios onde você não está executando muitos equipamentos motorizados pesados. A fase dividida de 240VAC é produzida a partir de um transformador de entrada monofásico com secundário de derivação central, produzindo para saída, uma fase única através dos terminais externos de 240V e duas pernas de 120V com fases separadas de 180 graus. O Centertap é um aterramento efetivo (Neutro) com potencial de 0V e cada perna é de + 120VAC e -120VAC, respectivamente, para a tensão total de 240V.
Se você visualizar a forma de onda em um osciloscópio, verá uma única onda senoidal (fase única) ao medir entre a Linha 1 e a Linha 2 (abaixo) a 240 VAC RMS. A medição entre a Linha 1 e Neutra mostrará uma única onda senoidal a 120VAC RMS, medindo entre a Linha 2 e Neutra mostrará uma única onda senoidal a 120VAC RMS igual e oposta à onda L1-Neutra (deslocamento de fase de 180 graus)
Trifásico possui três circuitos separados com fases separadas por 120 graus. Você precisa de três transformadores separados, um para cada fase. O primário em cada um é alimentado com uma única fase e produz uma saída de uma fase única em 208 (Y) ou 240 (Delta) VAC. Dependendo se o circuito é Wye ou Delta, você pode ter várias tensões. Cada par de fases carrega a tensão total. Em Wye com Neutro, a voltagem entre a fase e o Neutro será um pouco menor que três quintos de (a terça parte da raiz quadrada de 3, para geeks eletrônicos) a voltagem entre cada perna de fase. Na Delta, você só tem cada fase disponível sem Neutro.
Se ligarmos um osciloscópio a cada um dos terminais da linha, vemos a seguinte forma de onda, três caminhos de potência independentes, com mudança de fase de 120 graus que, quando aplicados a um motor trifásico, fornecem um campo magnético de vórtice rotativo motores que se auto-ligam sem a necessidade de um capacitor de partida, iniciar o enrolamento ou outro método de kludging em um enrolamento de fase deslocado para fornecer a força de rotação para iniciar a fiação do motor.
Wye e Delta normalmente possuem um Pole Pig por fase (três transformadores). Em um sistema Wye 480VAC, a tensão entre cada fase e Neutral é 277VAC. Esquemas elétricos secundários do transformador abaixo para mostrar como cada conjunto de transformadores é conectado para derivar o esquema de conexão. Você pode ligar um motor monofásico em L1-L2, L2-L3 ou L3-L1 para corrente monofásica (equilíbrio necessário no carregamento entre fases) ou aplicar L1-L2-L3 nos terminais adequados de um motor trifásico. / p>
Na rede elétrica dos EUA, também é usado o circuito de transformador de Perna Alta Delta que permite múltiplas tensões. A voltagem entre cada perna produz 240VAC, voltagem entre o Center Tap e a perna alta dá 208VAC monofásica e voltagem entre cada perna inferior e a torneira central é essencialmente um circuito Split Phase com 120V de cada respectiva perna até Neutral ). A potência Delta Alta-Perna só está disponível em 120/208/240, e não é mais usada, já que os circuitos Wye são preferidos por sua relativa simplicidade e melhor balanceamento de carga