Os circuitos com fio # 12 precisam de receptáculos de 20A?

3

Em um dos quartos, todos os receptáculos duplex são 20 amperes. Preciso de um comutador de 20 amp?

Além disso, tenho uma garagem que fica a cerca de 30 pés da casa e o fio que vai para o subsolo é de 10 ou 12. Preciso de um comutador de 20 amp para isso? Eu sempre achei que se você tivesse um fio de calibre 12, os receptáculos ou interruptores deveriam ser sempre 20.

Além disso, como a minha garagem é toda de 12 ou 10, os interruptores na garagem têm de ser 20 amperes? Eu sei que a NEC faz exceção a essa regra, mas qual é a coisa correta para usar?

    
por larry pinsky 21.02.2017 / 02:18

3 respostas

Devido a uma exceção especial (NEC 210.21.B.3), você tem permissão para usar receptáculos de 15A (plural) em um circuito de 20A. Para serem listados no UL, todos os recipientes de 15A devem provar que podem lidar com 20A em todos os aspectos (exceto 15A em qualquer um dos conectores, pois isso ainda significa 15A).

Quase todo receptáculo de 120V é um duplex (duplo). Se você tiver um receptáculo de 120V / 15A (simples) de simplex , isso é especial. Como Ed Beal observa, uma vez que apenas uma coisa pode ser conectada e deve ser < = 15A, o disjuntor deve ser 15A. NEC 210.21.B.1.

se você mudar uma carga com fio, o switch só precisa ser classificado para a carga com fio.

Se você alternar um único receptáculo, o switch deverá ser classificado para o máximo desse receptáculo (talvez 15A). Se um interruptor controla dois ou mais receptáculos, você poderia plugar qualquer coisa lá, e o interruptor deve ser classificado para qualquer que seja o valor nominal do disjuntor.

    
21.02.2017 / 18:09

Os comutadores de pressão NEC 404.14 devem ser usados dentro de suas classificações. cargas resistivas e indutivas que não excedam a classificação na tensão aplicada. 404.14.F, onde usado para controlar tomadas, o interruptor precisa ser classificado não menos que o disjuntor (ocpd).

    
21.02.2017 / 15:17

Resposta curta: Tem que ser classificado para o disjuntor.

  • Se o disjuntor for 20A, use fio 12 e receptáculos 20A.

  • Se o disjuntor for 15A, use o fio # 14 e os receptáculos de 15 A.

Claro que com um disjuntor de 15A você ainda pode sobredimensionar o fio para o 12º e os dispositivos para 20A de capacidade, mas não faz muito além de preparar o circuito para um futuro disjuntor de 20 A.

Resposta detalhada: O disjuntor deve ser igual ou menor que as classificações de ampacidade de todo o resto do circuito. Pense nisso como o elo fraco intencional. Se ocorrer uma sobrecarga, você preferiria ter o primeiro disparo do disjuntor contra o receptáculo / luz / etc. queimar.

    
22.02.2017 / 03:45