O relevante é que os AFCIs podem ouvir falhas de arco próximas em outros circuitos. Portanto, sua falha de arco pode não estar no circuito protegido. No entanto, um circuito não pode sofrer falha se o disjuntor estiver desligado. Então, se você pode ter um circuito desligado por algum tempo, você pode testar se é a causa (ou não).
AFCIs foram desenvolvidos para proteger contra incêndios de cobertores elétricos, mas principalmente acabaram detectando conexões de fio "backstab" com falha. Backstabs são um método barato e rápido de conectar fios a tomadas e interruptores. Uma pequena mola de metal prende o fio, causando aquecimento localizado. Empurrar tudo para dentro da caixa coloca forças de tensão no fio, o que torna a área de contato ainda menor que o projetado.
A maioria das casas modernas está cheia delas. A maioria de nós aqui no diy.se os experimentou falhando de maneiras assustadoras e melty. Terminais de parafuso não fazem isso como regra, especialmente se devidamente apertados. Então, como um processo de eliminação, eu primeiro me livraria de todas as conexões de backstab naquele circuito.
Quanto ao circuito da cozinha, o Código exige que os circuitos alimentem os receptáculos da bancada da cozinha, apenas os . Então esse circuito deve ir direto do painel para a cozinha e em nenhum outro lugar. Se isso não chegar perto do seu trabalho recente, podemos excluí-lo.