Substituir o Interruptor de Luz de 3 Vias por 4 fios

1

Estou tentando substituir um comutador de 3 vias de estilo antigo por um mais recente. Quando tirei o mais velho, os fios não estavam bem presos e 3 dos 4 (sim, 4) fios saíram do lugar antes que eu tivesse a chance de olhar e ver o que era o lugar.

Então, aqui está a situação. Eu tenho 1 branco, 1 vermelho e 2 negros (vamos chamá-los de B1 e B2).

Com o disjuntor ligado e medindo com muita precisão as tensões em cada um dos fios, recebo o seguinte.

W  <- 120V -> B1
W  <-   0V -> B2
W  <-  24V -> R
W  <-   0V -> Ground
B1 <- 120V -> B2
B1 <-  90V -> R
B1 <- 120V -> Ground  
B2 <-  24V -> R
B2 <-   0V -> Ground
R  <-  24V -> Ground

E também com muito cuidado, se eu tocar os dois fios pretos juntos, a luz acende.

Então, minha pergunta óbvia é: como preciso conectá-los ao novo comutador de 3 vias?

Obrigado!

==============================

Atualizar

Quando eu ligo o outro interruptor e verifico novamente as voltagens, elas mudam para ...

W  <-  24V -> B1
W  <-   0V -> B2
W  <- 120V -> R
W  <-   0V -> Ground
B1 <-  20V -> B2
B1 <-  94V -> R
B1 <-  24V -> Ground
B2 <- 120V -> R
B2 <-   0V -> Ground
R  <- 120V -> Ground

=========================

Atualização nº 2

Vista da parte de trás da caixa

Vista do interruptor irmão.

===========================

Atualização nº 3

Adicionadas Medições acima para todos os fios ao terra para ambas as posições acima do outro interruptor.

    
por Jon Garvin 09.11.2018 / 03:32

1 resposta

Identifique os viajantes

Primeiro, o switch parceiro é a fonte de energia. Você pode dizer porque o seu terminal comum está conectado diretamente a um receptáculo duplo. A menos que o receptáculo esteja ligado, esse deve ser o suprimento. Os outros dois parafusos no suprimento de 3 vias são os viajantes e há um fio preto e vermelho neles. Isso também é consistente com as lâmpadas que estão no outro extremo; como o neutro estaria presente, o neutro deve ser branco. Então, tudo isso.

Seu teste revela que, quando você aciona a chave, os fios B1 e R alternam qual deles está quente. Então confirmado.

Sou um grande fã de marcar fios com fita para indicar sua função. Eu prefiro usar fio amarelo para ambos os viajantes, pois não é útil distingui-los um do outro. Eu marcava os dois viajantes nas duas extremidades.

Não haveria uso de nenhum outro fio para pousar em um terminal de passageiros. O único terminal restante é o "comum", e supondo que este seja um 3-way, o comum remoto é o fio comutado que vai para a lâmpada.

Eu vejo um cabo / 3 (contendo os viajantes e um branco) e um cabo / 2 no lado esquerdo da caixa de distribuição.

Cargas

Agora, na parte de trás da caixa, vejo uma separação simples entre os fios da chave esquerda e os fios da chave direita. Com uma exceção: um neutro cruza deste grupo para o outro lado. Isso não deve acontecer: as correntes devem sempre ser iguais em cada cabLe, e isso significa que um segundo fio também precisaria passar. A casa pode estar errada.

Obviamente B2 vai para a lâmpada. Mas o parceiro branco deve estar indo para o branco do outro 3-way, e esse não é o caso. Agora seria apropriado se:

  • a lâmpada foi alimentada a partir da outra caixa: em que o fio branco do cabo / 3 se ligará ao terminal comum e levará a chave comutada de volta para a outra caixa, onde ela está amarrada a um cabo de uma lâmpada. Ou
  • O cabo / 2 nesta caixa passou a alimentar uma lâmpada, em cujo caso o fio preto do cabo / 2 vai para o comum, e seu fio branco amarra no neutro trazido no cabo / 3. (por causa da regra de correntes iguais, o neutro não deve ser pego do feixe neutro no lado direito da caixa).

Minha teoria de trabalho é que ambos os itens acima são verdadeiros. W carrega comutado de volta para a outra caixa no / 3, e o B2 é o quente do cabo / 2 indo para uma lâmpada diferente. Este circuito alimenta 2 lâmpadas alimentadas de ambas as caixas. Ou fez. Como W está sendo usado como comutado, o branco do parceiro B2 não pode retornar a ele; em vez disso, colocaram o neutro no lugar do grupo de cabos que servia o interruptor à direita. Esta é uma fiação ruim e deve ser corrigida de uma forma ou de outra.

Se você não vir onde esta segunda lâmpada estaria, procure por tomadas comutadas em algum lugar da sala.

    
09.11.2018 / 08:38