plugue fêmea aterrado de 3 pinos para fio de calibre 12 com um fio terra de calibre 18

1
Estou tentando encontrar um receptáculo de plugue fêmea de 125V com terra para um fio de bitola de calibre 12 na década de 1960, cujo fio terra é um medidor muito mais estreito do que os condutores branco e preto. Os Levitons e os P & S's nas grandes lojas assumem que os três fios vão ser do mesmo calibre e, por isso, não conseguem segurar firmemente o fio terra; apenas escapa para fora. Existe um nome para tal conector ?

    
por TRomano 08.01.2017 / 19:53

3 respostas

Vá em frente e compre a versão moderna. Para fazer com que o fio de aterramento do medidor de luz seja seguro, acrescente mais um ou dois fios - cada um com uma polegada ou mais de comprimento - ao lado dele no terminal.

Isso preencherá o slot o suficiente para que o parafuso atinja os fios e possa prendê-los firmemente.

    
08.01.2017 / 20:59

Não adicione fio. Não dobre o fio para cima, isso não vai segurar, ele vai se soltar, especialmente se o alívio de tensão não for muito bom.

Entre nos detalhes e você verá que este conector não está listado para o fio 18AWG. Você não pode usar esse conector para esse fio.

O que você está procurando não é grande coisa. A maioria dos soquetes com fio tem parafusos que vão até o fim.

Uma qualidade redentora de big-box é que eles vão levar tudo de volta. Levá-lo de volta. Pegue o conector na próxima estante que é 50 centavos a mais. Mas primeiro leia o rótulo e peça, se possível, e veja se ele está listado para o que você precisa.

Melhor ainda, vá a uma casa de suprimentos elétricos em um horário tranqüilo (depois das 9h). Diga ao cara o que você precisa e ele irá verificar as listagens de cada um dos seus soquetes até que ele encontre um. Ou, ele pode apenas vender-lhe cordas e relevos para substituir a sua corda obsoleta.

Falando em alívio de tensão, isso é importante. Aquela barata barata laranja (um produto do qual eu estou familiarizado) tem um acessório de alívio de tensão (e sem dúvida listado) para caber apenas um tamanho de cabo, ou seja, um tamanho de cabo de extensão laranja. Certamente não é seu.

    
09.01.2017 / 19:47

Se o condutor de aterramento for 18ga, isso criaria o risco de uma falta à terra que passa corrente suficiente para sobreaquecer gravemente o condutor de aterramento sem passar o suficiente para desarmar rapidamente o disjuntor. Eu sugeriria que, a menos que o disjuntor que fornece o circuito seja um GFCI (RCD) ou AFCI, eu pensaria que seria sensato usar uma tomada GFCI.

Um GFCI ou AFCI matará a energia se qualquer corrente significativa fluir através do condutor de aterramento (em níveis aproximadamente duas ordens de magnitude abaixo do que seria necessário para causar superaquecimento). Embora os códigos geralmente exijam que todos os cabos recém-instalados possuam um condutor de aterramento com o mesmo calibre exigido para quente e neutro, eles geralmente permitem o uso de proteção GFCI como substituto de um condutor de aterramento quando os cabos não estiverem disponíveis. Ter um fio de aterramento de 18ga combinado com um GFCI ou AFCI deve ser quase tão bom quanto ter um fio de 12ga, e quase certamente seria mais seguro do que ter um GFCI não aterrado. Pode ser bom conversar com um inspetor local para aconselhamento, uma vez que os inspetores podem ter alguma discrição para permitir desvios dos requisitos normais do código quando houver justificativa adequada.

    
09.01.2017 / 07:19