O poder de corte do cabo Nest E Y1 para o termostato

3

< href="https://i.stack.imgur.com/5UhLT.jpg"> Estou tentando conectar um termostato Nest E na minha unidade HVAC que corre calor e AC.  Eu tenho amarelo-y1, G-verde, branco-w, vermelho- R. Quando y1 está conectado, recebo o erro Sem energia para R, vejo o fio C no cabo, conectei o azul a C e certifico-me de conectado a C no forno e AC, mas eu não tenho energia. Eu tenho que desconectar C e Y1 para o calor ligar, mas sem AC. temperatura em Connecticut agora é 60F não é frio para obter esses erros. Devo comprar apenas um transformador de parede AC 24 e conectá-lo aos cabos R e C ao termostato? O suporte técnico da Nest me diz que o fio C não está aterrado, mas eu o vejo aterrado na placa.

    
por Allan 25.04.2018 / 16:41

1 resposta

Você precisará de um fio que vai do C no termostato até o C no forno, 5 fios no total. R para R, W para W, Y para Y, G para G e C para C. No forno também haverá um segundo fio no Y e C e eles irão para a sua unidade de condensação. Eu não posso dizer de suas fotos, mas parece que o fio azul no forno C provavelmente está indo para a unidade de condensação.

    
26.04.2018 / 01:49

Tags