Depois de ler o manual do usuário deste aquecedor, de acordo com a National Electrical Código.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations
I. General
110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.
Parece que os elementos de aquecimento foram subdivididos, o que requer 2 circuitos separados de 240 volts de 9 amperes. Ele também afirma que "a conexão elétrica deve ser realizada por um profissional qualificado."
Connect each lamp circuit to a 230 - 240 Vac, 60Hz, 9 Amp copper wire circuit that is properly grounded. Electrical connection must be performed by a qualified electrical tradesperson.
Installation must conform with the latest edition Electrical Code ANSI/NFPA N0 70 in the U.S.A. and PART 1 CSA C22.1 in Canada.
Selecione os condutores
Como você está lidando com equipamentos de aquecimento de espaço, você vai querer verificar o artigo 424 do NEC. No artigo 424, você verá que os condutores devem ser dimensionados para 125% da carga servida.
National Electrical Code 2011
ARTICLE 424 Fixed Electric Space-Heating Equipment
III. Control and Protection of Fixed Electric Space-Heating Equipment
424.22 Overcurrent Protection.
(E) Conductors for Subdivided Loads. Field-wired conductors between the heater and the supplementary overcurrent protective devices shall be sized at not less than 125 percent of the load served. The supplementary overcurrent protective devices specified in 424.22(C) shall protect these conductors in accordance with 240.4.
Então você terá que fazer um pouco de matemática para descobrir a capacidade mínima dos condutores.
9 amperes * 125% = 11.25 amperes
Agora que você sabe qual é a capacidade mínima exigida, verifique o artigo 310.15 para descobrir o tamanho do fio necessário. Uma rápida olhada na tabela 310.15 (B) (16), mostra que o fio 14 AWG é bom para 15 amperes a 60 ° C.
Selecione o dispositivo de proteção de sobrecorrente
Agora que você selecionou o tamanho do fio, pode escolher seu dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Neste caso, você vai querer 2 disjuntores de pólo duplo de 15 amperes.
Ligando os Circuitos
Quando se trata de ligar o circuito, você tem algumas escolhas. Você pode puxar dois 14/2 com cabos terra do painel para a tomada, ou você pode puxar um único 14/2/2 com cabo terra.
Dois 14/2 com solo
Puxe dois 14/2 com os cabos de aterramento do painel para a tomada e conecte o aquecedor da seguinte forma:
Não esqueça de reidentificar os condutores brancos, marcando-os de uma forma aprovada.
Um 14/2/2 com solo
A 14/2/2 com cabo terra é composto por um preto, vermelho, branco, branco com faixa vermelha e um condutor nu. A única desvantagem aqui, seria que, uma vez que existem mais de 3 condutores de corrente, os condutores devem ser reduzidos em 80%. Mesmo com a desclassificação, os condutores ainda são classificados para 12 amperes a 60 ° C. Que ainda está acima dos 11,25 amperes exigidos pelo circuito, então não deve haver problema em usar este cabo (desde que a corrida não seja excessivamente longa).
Mais uma vez, não se esqueça de reidentificar os condutores brancos.