Que disjuntor de ampacity eu precisaria para um aquecedor elétrico de 18 ampères?

3

Qual disjuntor de ampacity eu precisaria para um aquecedor elétrico de 18 ampères?

Aqui está um link para o modelo (IEP-4024) , é norte-americano, 240 volts, 4000 watts, instalando-o no exterior.

    
por John 17.09.2013 / 23:41

3 respostas

RTFM

Depois de ler o manual do usuário deste aquecedor, de acordo com a National Electrical Código.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 110 Requirements for Electrical Installations

I. General

110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.
(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

Parece que os elementos de aquecimento foram subdivididos, o que requer 2 circuitos separados de 240 volts de 9 amperes. Ele também afirma que "a conexão elétrica deve ser realizada por um profissional qualificado."

Connect each lamp circuit to a 230 - 240 Vac, 60Hz, 9 Amp copper wire circuit that is properly grounded. Electrical connection must be performed by a qualified electrical tradesperson.

Installation must conform with the latest edition Electrical Code ANSI/NFPA N0 70 in the U.S.A. and PART 1 CSA C22.1 in Canada.

Wiring Diagram from User Manual

Selecione os condutores

Como você está lidando com equipamentos de aquecimento de espaço, você vai querer verificar o artigo 424 do NEC. No artigo 424, você verá que os condutores devem ser dimensionados para 125% da carga servida.

National Electrical Code 2011

ARTICLE 424 Fixed Electric Space-Heating Equipment

III. Control and Protection of Fixed Electric Space-Heating Equipment

424.22 Overcurrent Protection.
(E) Conductors for Subdivided Loads. Field-wired conductors between the heater and the supplementary overcurrent protective devices shall be sized at not less than 125 percent of the load served. The supplementary overcurrent protective devices specified in 424.22(C) shall protect these conductors in accordance with 240.4.

Então você terá que fazer um pouco de matemática para descobrir a capacidade mínima dos condutores.

9 amperes * 125% = 11.25 amperes

Agora que você sabe qual é a capacidade mínima exigida, verifique o artigo 310.15 para descobrir o tamanho do fio necessário. Uma rápida olhada na tabela 310.15 (B) (16), mostra que o fio 14 AWG é bom para 15 amperes a 60 ° C.

Selecione o dispositivo de proteção de sobrecorrente

Agora que você selecionou o tamanho do fio, pode escolher seu dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Neste caso, você vai querer 2 disjuntores de pólo duplo de 15 amperes.

Ligando os Circuitos

Quando se trata de ligar o circuito, você tem algumas escolhas. Você pode puxar dois 14/2 com cabos terra do painel para a tomada, ou você pode puxar um único 14/2/2 com cabo terra.

Dois 14/2 com solo

Puxe dois 14/2 com os cabos de aterramento do painel para a tomada e conecte o aquecedor da seguinte forma:

Não esqueça de reidentificar os condutores brancos, marcando-os de uma forma aprovada.

Um 14/2/2 com solo

A 14/2/2 com cabo terra é composto por um preto, vermelho, branco, branco com faixa vermelha e um condutor nu. A única desvantagem aqui, seria que, uma vez que existem mais de 3 condutores de corrente, os condutores devem ser reduzidos em 80%. Mesmo com a desclassificação, os condutores ainda são classificados para 12 amperes a 60 ° C. Que ainda está acima dos 11,25 amperes exigidos pelo circuito, então não deve haver problema em usar este cabo (desde que a corrida não seja excessivamente longa).

Mais uma vez, não se esqueça de reidentificar os condutores brancos.

    
18.09.2013 / 14:19

Você está fazendo a pergunta errada.

O tamanho do disjuntor baseia-se no tamanho da fiação, não no tamanho do aplicativo. O propósito do disjuntor é proteger a fiação do fogo.

Uma pergunta melhor seria "qual tamanho de fiação eu preciso para uma carga de 18 amps?" Então você pode resolver o disjuntor, receptáculo, etc. depois, com base no comentário do @ HerrBag.

Se você acabou de trocar um disjuntor de 15 ampères por um de 20 ampères, porque o seu aquecedor elétrico continua acionando-o, é provável que seu fio seja subdimensionado para o aplicativo e você criou um risco muito grave de incêndio.

    
18.09.2013 / 00:43

Na América, o NEC exige 125% de proteção do circuito, portanto, se você tiver um aquecedor de 18 A, precisará de 23,4 A. Significa que você precisaria de um disjuntor de 30 amp e de uma fiação de calibre 10.

    
18.09.2013 / 06:12