O que é considerado “serviço” para o NEC 225.30?

0

Eu fiz uma pergunta anteriormente ( Subpainéis de aterramento localizados ~ 100 pés do disjuntor principal ) onde fui informado da NEC 225.30, que afirma que um edifício

[...] shall be supplied by only one feeder or branch circuit [...]

Parece que esse código existe para garantir que cada prédio tenha um único disjuntor ou método de desconexão que desconecte o prédio inteiro.

Como isso se relaciona a um prédio que possui um painel de disjuntores principal que alimenta vários subpainéis? Por exemplo, se eu tiver um painel principal de 200A com dois disjuntores de 100A, cada um alimentando um subpainel de 125A (sem disjuntor principal, somente disjuntores de derivação), o painel principal e os subpainéis todos precisam estar ligados o mesmo prédio, ou o painel do disjuntor principal pode estar localizado próximo ao medidor (em um prédio separado) com os subpainéis em um prédio diferente?

Funcionalmente, não há diferença entre as duas configurações, exceto a localização física dos painéis. Em ambos os casos, há um único disjuntor que desconectará os dois subpainéis.

    
por Hari Ganti 17.03.2017 / 20:02

2 respostas

A execução de dois alimentadores em um prédio para eletricidade é boba - você pode fazer o trabalho com um.

Não há praticamente nenhuma razão neste dia e idade para executar vários alimentadores em um prédio da maneira que você está descrevendo. Mesmo se você estiver usando vários subpainéis, você pode ter todos eles alimentados a partir de um único alimentador usando as regras de toque do alimentador em 240.21 (B) - ambos (B) (1) e (B) ( 5) aplicam-se ao seu pedido proposto.

Em uma configuração típica para isso, o canal do alimentador vai até uma calha auxiliar (se você não encontrar uma calha auxiliar, é realmente outro nome para um condutor - pense em violino vs. violino). Essa calha percorre a parte superior dos painéis fisicamente e contém as emendas de torneira (pense nos terminais dos terminais dos parafusos), enquanto os condutores da torneira passam pelos conduítes até seus respectivos subpainéis. No entanto, você precisa de um sub-main em cada subpainel para fazer isso, mas considere um pequeno preço a pagar por ter que puxar apenas uma vez.

Quanto ao tamanho do fio - as tomadas podem ser dimensionadas para corresponder aos dispositivos de proteção de sobrecorrente sub-principal, desde que sejam mais de 10% do tamanho do alimentador sendo tocado, enquanto o alimentador deve ser dimensionado para fornecer o necessidade de ampacidade para ambos os subpainéis.

Além disso, os painéis precisam estar próximos um do outro, já que essa configuração tecnicamente cai sob a "regra de seis" em 225.33 (isso é 225.34).

Não arranque o outro tubo se já estiver lá, embora

No entanto, se você já tiver o segundo conduto trincado, deixe-o lá ! É útil como um local conveniente para encher o telefone, a rede, o CATV ou outros tipos de fiação de baixa voltagem, e você pode simplesmente redirecionar suas extremidades para ir onde for necessário com algum trabalho de conduíte.

    
19.04.2017 / 02:19

Eu acho que o código é bem claro. Você não pode fornecer um edifício com mais de um alimentador ou circuito de ramificação. Você terá que abastecer o prédio com um único alimentador e dividi-lo nos outros painéis.

    
17.03.2017 / 22:04