Como devo ligar um ventilador de teto remoto onde dois interruptores são usados para controlar o equipamento?

2

Eu tenho 2 interruptores de parede. 4 fios saindo do teto (preto-quente, vermelho-quente, branco-comum, solo), um ventilador de teto e um controle remoto. Como posso conectá-los e ainda usar os interruptores de parede?

Eu posso ligar o ventilador de teto e apenas deixar o fio vermelho coberto com uma porca de arame, mas isso deixa um interruptor inútil na parede. O ventilador de teto que estava acima tinha um controle remoto e os interruptores na parede funcionavam (um interruptor tinha que estar ligado para que o controle remoto funcionasse, e o outro poder controlado para o ventilador). Como faço para conectá-lo assim?

    
por Mark 08.07.2014 / 13:31

6 respostas

  1. Comece desligando a energia no disjuntor e verificando se está desligado com um testador de voltagem sem contato.
  2. Conecte todos os condutores de aterramento nus ou verdes juntos.
  3. Conecte o fio branco do teto ao fio branco no lado de entrada do módulo receptor remoto e o fio branco no ventilador.
  4. Conecte o fio preto do teto ao fio preto no lado de entrada do módulo receptor remoto.
  5. Conecte o fio azul do lado de saída do módulo receptor remoto ao fio azul no ventilador.
  6. Conecte o fio vermelho do teto ao fio preto no ventilador.
  7. Feche o fio preto e branco do lado da saída do módulo receptor remoto.

Agora, quando um interruptor está ligado, o controle remoto controlará a luz. O outro interruptor ligará e desligará o ventilador. Você vai acabar com algo assim.

Como alternativa, você poderia fazer isso da seguinte forma.

Desta forma, o módulo remoto controlará o ventilador (quando o interruptor estiver na posição ON) e o outro interruptor controlará a luz.

Esta resposta assume que o fio preto controla o ventilador, enquanto o azul controla o kit de luz no ventilador. Verifique a documentação que acompanha o aparelho, para instruções de fiação adequadas.

    
08.07.2014 / 15:10

Para meus switches funcionarem, uma vez que eu conectei os fios azuis para as luzes juntos, eu também tive que conectar esses dois fios azuis ao fio preto vindo do teto para que a luz tivesse energia.

    
19.07.2015 / 17:17

Isso foi útil para entender o vermelho do teto, mas para que meu controle remoto funcionasse com as funções de ventilador e luz enquanto o interruptor estava ligado eu tinha que ligar assim: vermelho do teto para preto do receptor, preto do teto, branco teto para branco do receptor e luz / ventilador, amarelo do receptor para preto de luz / ventilador, azul do receptor para azul de luz / ventilador

    
06.12.2016 / 00:52

Este é um site muito útil. Minha configuração é como user63515: remote tem black & branco no lado da entrada; blue & lado de saída amarelo. House tem preto, branco e & fios terra. Entrada preta conectada para casa preta, entrada branca para casa branca & luz / ventilador brancos, saída azul para luz / ventilador azuis e saída amarela para luz / ventilador pretos. Um interruptor de parede alimenta todo o ventilador. Certifique-se de que o ventilador está ligado puxando a corrente. O controle remoto agora controla a velocidade do ventilador e a luz!

    
25.12.2016 / 18:51

Eu fiz isso ontem à noite no meu condomínio. O ventilador é um caçador 2018 remoto, sem correntes. Eu queria ser capaz de mudar a direção e velocidade do ventilador, então eu tive que usar o controle remoto para isso. Eu queria que a luz fosse controlada a partir de 2 3 pólos. A situação do interruptor é: único pólo 3 pela porta de entrada da garagem. Placa de comutação dupla alojando um único polo à esquerda e 3 polos à direita, na entrada da sala de estar / cozinha. Vermelho do teto ao preto do ventilador e preto fora do controle remoto. Preto # 1 do teto para o azul do ventilador. Azul do controle remoto é encerrado. Branco do teto ao branco no remoto e branco do ventilador todos juntos. Cobre do teto para todos os verdes e amarelo fora do controle remoto. Black # 2 do teto para o preto no controle remoto. Funciona como um encanto. Uma verificação do pólo 3 ao lado do pólo único sob uma placa dupla revelou preto como o viajante conectado a dois parafusos no pólo 3.

    
12.04.2018 / 21:50

(C) Teto / fonte de alimentação: branco, preto & Vermelho

(RI) Receiver In: branco, azul & preto

(RO) Receiver out: branco & preto

(F) Fan: branco, preto & azul

Conexões

  • C branco & RO branco
  • RI white & F branco
  • RI preto & F preto
  • RI azul (sozinho)
  • RO white & C branco
  • RO preto & C preto
  • C vermelho & F azul
01.06.2018 / 04:48