Montando um ventilador pesado (21 Kg) em uma parede de galpão

0

Eu quero montar um ventilador industrial no meu galpão.

Por causa de suas dimensões, a única opção parece fixá-lo em uma viga de madeira que corre ao redor do galpão próximo ao topo (veja o quadrado vermelho na foto):

Eu não tenho certeza do tipo de madeira, mas o mesmo tipo de viga é usado para segurar o telhado, então eu acho que deve suportar o peso (o tamanho da seção é 95mm x 45mm).

Minhas perguntas são:

  • O feixe será strong o suficiente para suportar a ventoinha de 21 Kg (eu acho que deve , mas eu apreciaria uma resposta mais qualificada)
  • O que devo usar para fixar o ventilador (a placa de metal fornecida possui dois furos de 14 mm; veja a imagem abaixo)

EDIT: Aqui está o que eu vou fazer depois de aproveitar os ótimos conselhos que recebi:

Note que movi o ventilador para a esquerda desde o primeiro rascunho; É aí que eu queria, em primeiro lugar, mas por causa da restrição de posicionamento vertical, não havia espaço suficiente para o teto.

Sinta-se livre para fazer observações se eu perdi algo importante (vou tentar encontrar uma placa de contraplacado de 3/4 polegadas para o suporte vertical).

    
por LeFauve 31.01.2016 / 14:49

2 respostas

(1) O ventilador, como mostrado na foto, está de cabeça para baixo. Montado nesta posição, o peso do ventilador puxará a placa para longe do feixe. Vire-o para que o peso empurre a placa contra o feixe.

(2) O feixe manterá o ventilador, mas o peso aplicará uma força de torção ao feixe.

Para superar isso, você deve montar uma placa verticalmente a partir do feixe para outro ponto de ancoragem, talvez o feixe de aço diretamente acima. Monte o ventilador na placa vertical, não diretamente no feixe.

Como alternativa, você pode ser capaz de segurar o suporte do ventilador com uma corrente ou outro elemento de tensão entre a extremidade do braço de montagem do ventilador e a viga de aço diretamente acima.

Claro que eu não estou lá, então você terá que identificar e calcular as forças.

(3) Se puder, use parafusos com arruelas de proteção, em vez de grandes parafusos de madeira.

    
31.01.2016 / 17:25

O membro de estrutura de madeira parece ser semelhante a um 2 x 4 (polegada) comumente usado aqui nos Estados como pregos de parede e tal. Do que é óbvio da foto que me leva a acreditar que vai suportar o ventilador de quase 50 libras é a placa superior de madeira está na borda, em vez de orientada em sua face (plana). A placa de madeira é muito mais strong nesta direção e pode suportar uma carga mais compressiva.

Esta resistência do rolamento também dependerá do comprimento da placa e de como e em quais locais ela é afixada ao restante do edifício. Quanto maior o comprimento, mais fácil será comprimir a madeira fazendo com que ela falhe (quebra). Para compensar isso, a placa é presa a outras partes do edifício, provavelmente com parafusos específicos. As paredes de metal de folha. Vigas e vigas verticais "I" e as hastes estabilizadoras diagonais se conectam para formar um sistema rígido.

Eu verificaria que a placa de madeira é fixada com prendedores o suficiente para que a madeira não possa ser torcida verticalmente pelo peso do ventilador montado em sua face. Em caso de dúvida, instale madeiras dimensionadas de forma semelhante na parte inferior da placa horizontal (de modo a estar orientada verticalmente) para evitar que se torça. Eu também tentaria construir qualquer peça extra de apoio das vigas de aço mostradas na foto. Prender o ventilador ao enquadramento, que só é preso às paredes de chapa metálica, provavelmente ficará solto.

Por último, depois de instalar quaisquer suportes adicionais, fixe o suporte da ventoinha com parafusos de tamanho adequado. Use arruelas planas em ambos os lados dos parafusos e uma arruela bipartida entre a porca e a arruela.

    
31.01.2016 / 17:49