Estou planejando instalar um aquecedor de teto de garagem, que tem um ventilador e aquecedor elétrico de bobina de 240 volts. Esta unidade é de 26 A e 6000 watts e será instalada na minha garagem, a 60 pés do meu painel principal. Você pode me dizer qual o tamanho do fio e disjuntor que eu preciso para alimentar este aquecedor?

    
por Richie M 15.01.2018 / 21:57

2 respostas

Para uma carga de placa de 26A, o Código exigirá fio # 8 e um disjuntor de 40A. Não há realmente nenhuma maneira legal de contornar isso.

Não é o que você pediu, mas pelo código você também deve ter 8 pés do fundo do aquecedor para o chão da garagem, porque você tem que evitar acender vazamentos de gás potenciais do seu carro (lembre-se, tecnicamente, uma "garagem" é para um carro, embora poucos o usem para isso). Se a sua garagem tem um teto de 8 pés, isso não vai caber.

    
17.01.2018 / 02:30

O Google encontra muitos links. Por exemplo: link

O AWG 10 parece funcionar. Depois de escolher o medidor, você deve usar o disjuntor apropriado para o fio. Pode haver, no seu código, algum extra que você deve levar em conta. @Harry aponta, este é o NEC 424.3b e adiciona 25%. Isso aumenta para 8 AWG.

Você pode calcular a queda de tensão em sites como link

Se eu acertar sua situação, isso seria apenas uma queda de 3 volts. Parece aceitável.

    
15.01.2018 / 22:10