Esta casa tem um GFCI "Downstream"? o circuito. Eu vejo duas saídas, cada uma no banheiro, rotulada "GFCI Protected", mas não vejo nenhuma tomada com um botão de reset ou qualquer luz vermelha em qualquer lugar da casa.

Todas as tomadas estão funcionando perfeitamente, exceto uma. O receptáculo não-funcional parece que é o fim do circuito, porque quando eu o desapertei e o abri, ele só tinha dois fios ligados a ele.

Eu achava que o receptáculo em si era o problema, e eu o troquei por outro receptáculo no porão que não estava em uso, mas mesmo depois da troca, o do porão continua funcionando sem problemas, mas o do andar de cima continua não funcionando.

O que posso fazer neste momento?

    
por Connie C7 Admin 07.11.2017 / 02:47

1 resposta

Um problema como esse está no receptáculo defeituoso, ou na saída antes disso . Verifique o que o alimenta.

No que diz respeito ao seu GFCI, você vai querer encontrar isso. Você já verificou o painel do disjuntor? Ou perto do painel do disjuntor? Eu gosto de passar um pequeno trecho do conduíte do painel, em seguida, uma caixa de 2 gangues com dois deadfaces GFCI (ou livefaces).

Um GFCI é um dispositivo , não um receptáculo. Você pode estar acostumado a ver dispositivos GFCI que são dispositivos de combinação que também fornecem receptáculos gêmeos de 120V. Existem outros tipos de dispositivos GFCI.

    