Quantas barras de terminais N / PE eu realmente preciso?

0

Comprei um gabinete de montagem em parede da ABB (série Europa) e, no manual, eles recomendam as barras do terminal ABB 12494 especialmente projetadas para o gabinete. Eu não consigo descobrir se eu preciso de duas dessas barras, uma para neutro e outra para o aterramento de proteção ou eu tenho que pegar apenas um na verdade e usá-lo para ambos? Por favor me ajude a descobrir isso.

Recinto:

Barra de terminais recomendada:

    
por Mike 26.03.2017 / 15:59

2 respostas

Primeiro de tudo, um aviso. Se você não tiver certeza de trabalhar na rede elétrica, fique longe dela. Além disso, para segurança, sempre remova a energia da linha de entrada abrindo o disjuntor correspondente.

Se você parece bem, então você pode ver que a barra de conexão é separada em duas partes. Uma parte para (P) terra rotativa (E) (amarela / verde) e a outra parte para (N) eutral (azul).

Você pode usar uma barra isolada do jeito que quiser. Neste tipo de caixas de conexão, uma barra não isolada deve ser usada somente para conexões PE (verde / amarelo).

    
26.03.2017 / 16:13
De um modo geral, os condutores neutros (aterrados) são ligados diretamente aos condutores de aterramento de proteção SOMENTE na entrada de serviço do edifício. Este é o único painel no qual você pode usar uma única barra contínua para ambos. Em todos os outros (sub) painéis, você deve usar barras separadas, e a barra neutra deve estar isolada do case.

No entanto, observe que a montagem que você imaginou contém duas barras separadas.

    
26.03.2017 / 16:20