Profundidade de viga aceitável para um segundo conjunto de vigas somente para teto

2

Histórico

Estou instalando um novo teto na cozinha da unidade inferior de uma casa multifamiliar. A casa é bastante antiga e usa 2x8 (na verdade 2 "x7.5", não 1,5 "x7.5", devido à era da madeira) em um período de 12 pés, que experimentam mais deflexão do que é ideal, mas é certamente aceitável. Isso cria mais transferência de ruído de impacto (passos de pé, soltando coisas, etc). Eu tenho clipes de isolamento para o teto furring ( link ), mas agora que não estamos instalando iluminação embutida, eu estou pensando em adicionar um segundo conjunto separado de vigas para pendurar o teto.

Problema

Qual é a profundidade mínima de vigas e o espaçamento máximo necessário para as novas vigas que suportam apenas um teto (uma vez que existem vigas separadas que transportam a carga do piso)?

Meus cálculos para duas camadas de 5/8 "drywall / blueboard e alguns vinis com carga de massa chegam a pouco mais de 5 libras / pés quadrados. Haverá peso adicional em gesso de folheado e uma quantidade trivial em luminárias. Todas as calculadoras de extensão Eu posso encontrar um mínimo de 10 libras / pés quadrados de carga viva e um adicional de 10 libras / pés quadrados de carga morta. Essa situação parece ser de cerca de 6 a 7 libras / pés quadrados de carga morta e essencialmente nenhuma carga viva ao longo de 12 Tentando descobrir se consigo me safar com 2x4 ou preciso de 2x6s ou posso cortar 2x6s até 2x5s, etc, e se posso espaçá-los a cada 24 "ou preciso ficar com 16". Não tanto uma questão de custo espaço para outros materiais à prova de som e considerações A preocupação com a deflexão, neste caso, é evitar quebras de verniz.

Para esclarecer, esta imagem é mais ou menos o que eu estou planejando, onde as vigas vermelhas serão adicionadas e quais as dimensões que estou tentando determinar.

    
por Steve 07.07.2016 / 23:39

3 respostas

Você está lidando com "controle de som de impacto" e não "controle de som aéreo". O empilhamento de 2 camadas de placa de gesso de 5/8 ”em“ canais de chapéu ”não é a melhor maneira de controlar o som de impacto.

Primeiro, controlamos o som de impacto (andando de salto alto, soltando objetos, etc.) na fonte usando 1) materiais macios para caminhar (carpete, piso vinílico almofadado etc.) e 2) isolar o underlayment da sub-base e vigas com placa de fibra de absorção sonora. Se você não tiver acesso ao andar acima de sua unidade, adicionar o controle de som abaixo será difícil ... mas não impossível.

Segundo, isolar o teto do andar de cima está correto, mas usando canais resilientes, e não canais de chapéu. A transferência de ruídos de impacto para o seu espaço precisa ser isolada ... É por isso que a adição de material do teto à parte inferior das vigotas de piso não funciona E POR QUE o uso de canais de chapéu não funciona tão bem quanto os Canais resilientes.

Sim, as novas vigas de teto (isoladas da viga de piso acima) ajudam a isolar o teto do piso acima, mas barulhos de impacto percorrem o enquadramento. Os canais de chapéu não isolam o ruído de impacto.

A propósito, seu carregamento parece um pouco leve: 1) duas camadas de placa de gesso de 5/8 ”são 6,25 psf, 2) canais de chapéu são de aproximadamente 0,5 psf, 3) novas vigas de 2x6 a 16” oc é 1,5 psf, PLUS, gostaria de acrescentar: 4) isolamento de lã de rocha a 4 ”a 2 psf, 5) placa de som de fibra de 1/2” a 2 psf e misc. (luzes, etc.) a 1 psf ... para uma carga total total de 13,25 psf. (Mesmo o grau mais fraco de 2x6 a 16 "oc suportará isso para 12 ')

Eu recomendaria: 1) isolar as vigas do teto da parede, instalando a placa de som entre as novas vigas do teto e a parede, 2) instalar 4 ”de lã de rocha nas vigas do piso existentes, nos espaços dos garanhões e em topo do novo tecto, 3) não instale a sua luz no tecto (o orifício de corte para um fio permite a entrada de som no seu espaço, 4) instale placa amortecedora de 1/2 ”nas suas novas vigas do tecto (se possível 5) Instale a placa de gesso de 5/8 ”nos canais RC-1 na placa de gipsita nos canais RC-1 nas vigas de teto 2x6; 6) calafete o perímetro com calafetador de controle de som ... deixe o espaçamento de 1/4” no parede como por sua inserção você referenciada.

Sim, duas camadas de placa de gesso são melhores que uma e separar as camadas com canais RC é melhor.

    
15.01.2018 / 04:06

Depois de ler mais do que você quer eu usaria 2x6 "para o span e 16" centros com cabides isso seria suficiente para suportar o teto e até iluminação embutida como este . pendurado no fundo isso irá fornecer o isolamento que você está procurando. Usamos estes ganchos para apoiar saliências com cobertura e cobertura o tempo todo e para decks. Eu entregaria as placas para obter a melhor qualidade # 2 ou melhor, mas se você puder pagar # 1 porque a madeira de hoje não é da qualidade que era há 20 anos por causa das árvores menores.

    
08.07.2016 / 15:01

Você pode obter uma redução de som muito decente usando isolamento de Roxul e tomando cuidado sobre como ele é cortado e instalado para que não haja buracos ou canais para o som passar. Apenas encher o teto com Roxul lhe dará uma boa idéia de quanta redução de ruído você pode esperar.

Eu acho que duas folhas de 5/8 "drywall são exageradas e não tão eficazes quanto folhas separadas ou uma única folha em um canal resiliente (até mesmo a mais barata variedade de canal, mas você tem que ter cuidado com seus parafusos para não para acidentalmente fornecer um caminho sólido de vibração)

Ter vigas separadas ajudará. Um monte de paredes inter-partido em condomínios são de parede dupla, então dois conjuntos separados de 2x4 "studs com isolamento e 5/8" drywall no lado do espaço ocupado das paredes. Eles são muito bons, desde que você não tenha tomadas posicionadas de costas nas paredes entre as partes.

Eu vi um teto 2x4 com 14 'de extensão e 1/2 "drywall abaixo de um quarto, e isso parecia bom, mas as calculadoras de desvio on-line tendem a indicar que as 2x4 podem ser marginais e 2x6 devem ser usadas , especialmente se eles estiverem apenas pendurados nas extremidades e não houver suporte ao longo da extensão, como pode ser necessário para reduzir a transferência de som, seja de 16 "ou 24", o que for mais conveniente.

Se fosse meu projeto, provavelmente faria Roxul contra o contrapiso acima, pendurar novo 2 "x6" em 24 "com ganchos de joist e se preparando entre as novas vigas, em seguida, canal resiliente e 5/8" ou 1/2 "drywall Caixas elétricas também podem ser cobertas por Roxul, ou membrana de amortecimento de som mais sofisticada Além disso, qualquer penetração no piso acima dos tubos deve ser vedada com algo como um látex de calafetar.

Se eu fosse torná-lo mais barato, eu apenas colocaria o canal no fundo das vigas existentes, e encheria a cavidade com Roxul.

(Roxul é muito melhor que fibra de vidro com amortecimento de som)

    
11.01.2017 / 22:59