Sem um neutro, você não pode fornecer 120V no subpainel - somente 240V. Isso pode funcionar se todas as suas cargas forem de 240V, ou puderem ser feitas 240V. Por exemplo, a iluminação fluorescente moderna e a iluminação por LED podem frequentemente ser executadas em 120-277 volts. Também é possível provisionar um pequeno transformador para fornecer 120V (não use um transformador de redução! Não é compatível com isso!)
Se você quiser 120V e 240V no subpainel, precisará de dois pontos e neutros e ground.
No entanto, sempre que você instalar um subpainel de apenas 240V, algum dimwit decidirá que deseja fazer um circuito de 120V. Ele não verá uma barra neutra, então ele vai pensar "Ah, as regras do painel principal se aplicam aqui" e cole em ambos na barra do chão. Então você precisa rotular o painel claramente "240V carrega apenas não 120V" ou algo que vai penetrar no crânio.
Ou um subpainel somente de 120V
Você também pode configurar um sub-painel de 120V apenas com este cabo. Aqui, o chão é moído, um fio (que é branco ou tem uma faixa branca) é neutro, e o outro se divide em ambas as pernas do terminal principal. Os disjuntores de 240V não funcionarão neste painel. Os circuitos ramificados de múltiplos fios não devem ser usados neste painel (pelo menos eles precisam ser aterrados em um disjuntor de 240V).
Você poderia usá-lo in-situ para um intervalo ou secador
Se esse material for cabo SE - o que significa que o fio terra é uma rede de fios ao redor dos dois condutores quentes - que foi legal em 1976 para conectar secadores e linhas através de um conector NEMA 10 , onde você define o fio como um neutro . Você não pode fazê-lo hoje, mesmo com o cabo antigo - mas você poderia fazê-lo a) se o cabo for SE, b) se ainda estiver no local original e c) se alimentar um intervalo ou um secador.
Reformulá-lo como neutro é importante. Por quê? Porque não é legal ou seguro reajustar o neutro - mas é legal, seguro e sábio fazer um retrofit ground . Assim, você pode instalar o solo separadamente, mesmo em uma rota diferente, de volta ao painel. O fio terra desencapado de núcleo sólido de cobre 8 AWG é vendido em lojas de ferragens.
Isso não é 60A
Você pode ter visto um gráfico de ampacidade que colocou 6 AWG Al em 60A. Você está lendo a coluna de 90 graus C. Mesmo se o fio é legal para isso, as terminações geralmente não são. Normalmente nós trabalhamos fora da coluna 60C. Isso dá 40A no 6 AWG Al.
Não há nada de errado com o fio de alumínio nestes tamanhos maiores, embora seja uma liga obsoleta chamada AA-1350 (novas ligas são AA-8000) que teve muitos problemas em fios menores devido a metais dissimilares. Não coloque fio de alumínio em terminais / terminações de cobre, a menos que eles sejam especificamente classificados para ele (normalmente, não). Tenha muito cuidado com suas terminações. As terminações no subpainel provavelmente não serão um problema, já que as alças são de alumínio. Da mesma forma no barramento neutro e terra no seu painel principal. Mas preste muita atenção ao disjuntor, verifique se ele tem uma classificação Al moderna. O que causou todos os problemas nos anos 70 e 80 com o fio de alumínio é que os dispositivos / terminações tinham uma "classificação de alumínio" que foi aprovada sem cuidado. Eles reescreveram as classificações, buscam novas classificações em novos produtos.
Como sempre, obtenha um subpainel bastante grande ; ficar sem espaço é um incômodo importante, mas alguns dólares extras gastos no momento da compra do painel garantem que você nunca terá esse problema. Além do mais, painéis maiores geralmente têm alguns disjuntores lançados como bônus, e isso acaba pagando pelo tamanho maior!