Tanto o terra quanto o neutro em um subpainel elétrico devem ser ligados ao aterramento?

1

Eu coloquei um sub painel de 100 AMP de um serviço de 200 AMP. O neutro e o solo são separados no sub-painel. Isso ligaria o sub-painel ao solo e o neutro proveniente do fio terra de serviço? Eu usei 2-2-2-4 fio.

    
por TOM 24.12.2014 / 18:23

2 respostas

Sim, você estará devidamente ligado e aterrado.

Certifique-se de NÃO instalar o parafuso (verde) (ou alça) no subpainel.

Tanto o terra quanto o neutro terminarão no painel principal na barra de neutro / terra. Esses dois fios servem a dois propósitos diferentes quando saem do painel principal.

    
24.12.2014 / 21:24

Este é um exemplo de um subpainel de 100 amp saindo de um painel principal de 200 amp. Observe os erros no código atual do NEC. Como havia um upgrade para o sistema, este precisava ser atualizado para os padrões atuais.

O aterramento foi conectado ao terminal neutro e a estaca no solo também foi conectada ao mesmo. Além disso, observe a barra de conexão do barramento horizontal.

(Acredite ou não, o inspetor de eletricidade local perdeu isso durante a remodelação com circuitos adicionados).

Isso mostra as conexões corrigidas no mesmo painel.

Esta é a barra removida:

    
08.02.2017 / 20:23