Dutos de HVAC à prova de som

1

Nós temos um sistema HVAC em nossa casa, onde o trabalho do duto é todo em chapa sem isolamento no interior dos dutos, já que tudo está enterrado sob polegadas de isolamento de coberturas de espuma.

Funciona muito bem. Fluxo de ar eficiente com excelente desempenho de isolamento.

O problema é que os canos transmitem sons - conversas, TV, etc. - de alguns orifícios para outros orifícios. Não muito alto, mas alto o suficiente para ser irritante.

Existe alguma maneira de amortecer a transmissão de som sem reduzir drasticamente o fluxo de ar?

E, claro, fazer isso tendo em mente que todo o trabalho do duto é completamente inacessível?

    
por bbum 24.03.2015 / 23:45

1 resposta

Você pode tentar ter os dutos selados do duto de aerossol. Um processo dispendioso não destinado ao seu valor acústico, mas eu suponho que ele ofereceria alguns .

Reduzir o ruído do ar forçado forno. -Mais relacionados ao ruído da unidade, em seguida, das pessoas, mas você ainda tem duas opções básicas: defletores ou isolamento.

Outras opções: mova a TV para que não atire nos registradores; adicione um gerador de ruído branco; ou consiga novos colegas de quarto \ crianças.

    
25.03.2015 / 00:47