O fio neutro flutua ou vai para o barramento neutro em um sub painel?

5

O fio neutro flutua ou vai para o barramento neutro em um sub painel?

    
por user15782 25.10.2013 / 06:08

2 respostas

Não. O fio aterrado (neutro) não deve flutuar.

Em um sistema de fase única de 120 / 240V, um subpainel deve ser conectado de forma semelhante a este.

Painel de serviço principal

Observe que no painel principal os barramentos aterrados (neutro) e de aterramento estão ligados (conectados eletricamente). Isso significa que os condutores aterrados (neutros) e de aterramento de um circuito derivado podem ser conectados a qualquer barramento.

Subpainel

Em um subpainel, os barramentos aterrados (neutros) e de aterramento não estão ligados . O que significa que os condutores aterrados (neutros) e de aterramento dos circuitos ramificados devem terminar no barramento apropriado.

Edifício separado

Se o subpainel estiver instalado em um prédio separado, ele pode ser fornecido com um cabo de 3 ou 4 fios e pode haver ou não um sistema de eletrodo de aterramento separado instalado. Existem inúmeros fatores que determinam como um sub-painel em um prédio separado é conectado, o que está além do escopo desta resposta.

    
25.10.2013 / 13:10

O barramento neutro do subpainel deve estar amarrado ao neutro no painel mestre. Neutros devem nunca ter permissão para flutuar. Isso sempre causa problemas no caminho.

A única estranheza de um sub-painel é que os aterramentos são um barramento separado (além dos neutros) e que é independentemente conectado ao barramento terra / neutro do painel principal. Há um parafuso que conecta o barramento ao terra: Para um subpainel, remova esse parafuso.

    