Usando um disjuntor de 30 ampères em tandem para um circuito de 120 / 240v?

4

Eu herdei uma caixa de painel principal de um proprietário que nem sempre gostava de atender aos códigos NEC necessários. Como tal, existem algumas esquisitices no painel. Uma dessas singularidades é o fato de ele ter instalado alguns disjuntores tandem para uso em circuitos de 120/240.

Especificamente, existem dois disjuntores Murray MH-T de 30 A. Estes são disjuntores tandem e não "slimline" ou "thin" breakers - os dois disjuntores em cada um não estão conectados de forma alguma. Um desses disjuntores é usado para secar roupa e o outro para um aquecedor elétrico de água.

No caso do circuito do secador, há um fio de 10/3 NM, com o preto quente preso a um dos lados do disjuntor tandem e o vermelho quente preso ao outro lado. O neutro está conectado à barra neutra. No caso do aquecedor de água, há um 10/2, com o branco e o preto ligados aos seus respectivos lados do disjuntor tandem.

Eu quero enfatizar que isso absolutamente está funcionando. Tanto a secadora quanto o aquecedor de água estavam ligados dessa forma bem antes de eu me mudar e só agora, anos depois, percebi o que estava acontecendo. Funcionou bem o tempo todo.

Isso parece todo tipo de erro, no entanto. Ainda é um disjuntor de pólo único, mesmo se houver dois circuitos de 120v saindo dele. Parece que, se estava tudo bem, eu ouviria sobre usar um disjuntor duplo como um disjuntor slim de 220V que economiza espaço ... mas não pareço nada.

Então, o que há de errado em fazer isso? Quais são as ramificações se eu não mudar esses dois com os tradicionais disjuntores bipolares?

EDIT: Foto adicionada dos disjuntores em questão:

O topo é um disjuntor bipolar de 20 ampères, tudo bem. O primeiro conjunto de 30 ampères é o disjuntor do secador e o segundo é o aquecedor de água.

EDIT 2: Foto adicionada do disjuntor do secador exibida no painel:

Você pode ver claramente os dois ônibus e que não parece haver nenhuma travessura ligando os dois. Eu removi o disjuntor bipolar superior para maior clareza. O disjuntor do secador estalou é claramente um único pólo, como você pode ver o um slot de entrada. Aparentemente está conectado ao barramento esquerdo e somente àquele ônibus.

    
por Kurt Granroth 26.05.2014 / 01:55

6 respostas

Parece que você pode estar enganado sobre como isso está ligado, ou que talvez eu não esteja entendendo sua explicação. Como outros já mencionaram, não é possível obter 240 volts de um único pólo em um sistema de fase dividida de 120 / 240V. Cada disjuntor tandem fornece 2 circuitos de 120 V, isto é verdade. No entanto, se você medir entre os terminais em um único disjuntor, você receberá 0 volts. Isso ocorre porque os terminais são alimentados pela mesma perna e, portanto, têm o mesmo potencial de tensão. Se você medir de um terminal no disjuntor tandem superior para um terminal na parte inferior, você medirá 240 volts. Isso ocorre porque cada disjuntor está conectado a uma perna diferente, que é a metade de um circuito de 240 volts.

Com tudo isso dito. Para essa configuração funcionar, um dispositivo teria que estar conectado a ambos os disjuntores. Algo assim ...

Observe que cada circuito do eletrodoméstico tem um fio conectado a cada um dos disjuntores tandem. Nessa situação, você precisaria de um dispositivo como o Speedy Petey.

Que liga as alças do disjuntor, para fornecer características comuns de viagem.

Observe como as alças internas estão amarradas juntas e que as alças externas também estão amarradas umas às outras. Desta forma, se qualquer viagem (ou são desligados pelo usuário), todo o circuito é desligado.

Se isso estiver conectado da maneira que você explicou, onde o secador está conectado ao tandem superior e o aquecedor está conectado ao fundo. Então há alguma mágica acontecendo nesses disjuntores.

    
27.05.2014 / 12:55

O que você tem eletricamente funciona bem, mas não é código e não é seguro para quem trabalha nessas unidades.

Você precisa substituir esses dois gêmeos por um deles:

    
26.05.2014 / 14:23

No serviço elétrico doméstico dos EUA, você NÃO PODE obter 240V de um único pólo. Se você tiver 240V entre eles, o disjuntor está entre os dois barramentos. Você simplesmente não consegue obter 240v de um ônibus.

O único problema é conectar as duas alças do switch. Obviamente, um prego ou pedaço de arame funcionará, mas parece de má qualidade. Na verdade, existe um produto real para isso, chamado empate de manopla de disjuntor. Acabei de comprar um pouco para mim na loja de melhorias domésticas laranjas para substituir um pedaço de arame preso em um dos meus.

link

Retire os dois disjuntores e coloque os pinos nas duas alças.

Há também outros que são clipes de metal que passam por cima das duas alças.

    
26.05.2014 / 19:18

Modificado para corresponder às novas informações fornecidas. A resposta de Speedy Petey contém o disjuntor que você precisa instalar para corrigir a situação. Como você pode ver nas interações do disjuntor, eles basicamente pegam dois desses disjuntores e terminam manualmente o que o instalador estava tentando fazer de maneira segura.

Murray MH-T MP3030 (esta fonte recebe energia de uma perna para produzir dois circuitos de 120 V)

A configuração está funcionando porque cada par de disjuntores se alimenta da perna do barramento do painel (Um atribui a L1, o outro a L2) . A partir das informações adicionadas, cada circuito de 240V é dividido entre os dois disjuntores para fazer isso.

O que está errado - A principal preocupação de segurança aqui é que, com uma falha no circuito, somente um dos disjuntores do conjunto pode desarmar, deixando o circuito de 240V parcialmente energizado . Por exemplo, se a serpentina de aquecimento do secador queimar e uma das extremidades tocar no solo, esse lado tropeçará, deixando a outra perna quente. Você definitivamente quer uma falha no circuito para desligar totalmente ambas as pernas.

Também está relacionado o fato de que qualquer um que não esteja atento à configuração do painel pode desligar o circuito para trabalhar nele e não perceber que eles desligaram pares adjacentes em vez de pares alternados de cada circuito de 240V, deixando uma perna quente no circuito. eles acham que está desligado. Você quer que as coisas sejam à prova de falhas. Isto não é à prova de falhas, mas é uma armadilha esperando pelo desatento ou apressado. NEC franze a testa em coisas como esta.

O backplane do barramento Murray com dedos entrelaçados de modo que os disjuntores em tamanho normal adjacentes estejam em lados opostos. Não é verdade para o par de disjuntores MH-T MP3030, cada disjuntor no conjunto tem metade da largura e a combinação é alimentada apenas com uma lâmina de perna.

    
26.05.2014 / 05:53

Eu li que os disjuntores tandem podem ser montados para alimentar a energia de uma perna do barramento ou de duas pernas diferentes. Se é o último no seu caso, então você estaria recebendo 240V depois de tudo. Verifique os terminais dos disjuntores em questão (ou verifique nos pontos de venda onde seus aparelhos estão conectados) com um voltímetro, se ainda não o fez, e confirme o que realmente está sendo alimentado em seus equipamentos.

    
26.05.2014 / 04:42

Eu corri em um painel hoje que tem um aquecedor de água e um secador ligados usando disjuntores tandem. Eles também não estão divididos. Este painel é configurável para metade de um slot, significando que um disjuntor 110VAC regular seria preso em 2 pinos de um barramento ao vivo, e há uma pequena parede de plástico separando o lado B do lado A evitando que você encurte os dois circuitos de 110VAC. No entanto, os disjuntores tandem possuem um slot que permite que você conecte ambos os lados. Cada lado do disjuntor em tandem obtém sua própria alimentação de seu próprio pino nos ônibus que produzem 220VAC.

    
04.10.2015 / 22:47