Como aterrar uma extensão de caixa de junção ao usar uma caixa não metálica?

3

Eu tenho um aquecedor de água que recebe eletricidade de um cabo de secador conectado a uma tomada na parede.

Eu preciso remover a tomada e substituí-la por uma fiação permanente e alguma forma de desconexão rápida.

Com base em uma conversa com meu inspetor local, a melhor maneira que ele pensou em fazer isso foi usar o seguinte:

  • 1 extensor de caixa de gangues (como isto ou isto ),
  • Interruptor de 2 pólos 30 ampères ( exemplo ) montado na face do extensor
  • Conecte uma extremidade de um chicote ( exemplo ) para o fundo de um dos hubs de 1/2" / knock out
  • Conecte o chicote ao topo do aquecedor de água quente

Eu só consigo encontrar alguns tipos de extensões úteis e elas são todas feitas de metal.

Minha caixa existente não é metálica e, portanto, não possui um parafuso de aterramento.

As extensões não têm pontos para enroscar um parafuso de aterramento, pois acho que eles supõem que estão sendo parafusados em uma caixa de metal que está aterrada e, portanto, esperam estar aterrados através dos parafusos usados para fixá-los.

Como posso aterrar a extensão para que eu não tenha uma extensão de caixa de junção / caixa de junção de metal não aterrada?

Ps, se você acha que esta é a maneira errada de fazer isso, em primeiro lugar, adicione um comentário e eu vou fazer uma pergunta separada, mais geralmente sobre a melhor maneira de ir de um aquecedor de água quente com um plug secador para algo compatível com código.

    
por Chris Magnuson 05.04.2017 / 02:19

1 resposta

Seu inspetor está certo e errado ao mesmo tempo!

Primeiro, a instalação existente é uma violação do NEC 422.16 (A), então seu inspetor estava correto em apontar isso:

(A) General. Flexible cord shall be permitted (1) for the connection of appliances to facilitate their frequent interchange or to prevent the transmission of noise or vibration or (2) to facilitate the removal or disconnection of appliances that are fastened in place, where the fastening means and mechanical connections are specifically designed to permit ready removal for maintenance or repair and the appliance is intended or identified for flexible cord connection.

No entanto, com relação à correção proposta, seu inspetor está confuso ou trabalhando em uma antiga edição do Code, já que o NEC 2014 (e 2017 AFAIK) não exige um meio de desconexão para um dispositivo com fio se o disjuntor puder ser bloqueado ( uma casa de fornecimento elétrico poderá solicitar dispositivos de bloqueio para qualquer tipo de disjuntor moderno). Isso é 422,31 (B) no Código:

(B) Appliances Rated over 300 Volt-Amperes. For permanently connected appliances rated over 300 volt-amperes, the branch-circuit switch or circuit breaker shall be permitted to serve as the disconnecting means where the switch or circuit breaker is within sight from the appliance or is lockable in accordance with 110.25.

Então, eu simplesmente pegaria uma placa comum de metal comum com 1/2 "KO e usaria isso em vez de faiscar com uma extensão de caixa que precisa de aterramento. (250.148 chama caixas metálicas, mas não metálicas) faceplates em caixas não metálicas ... embora seja ainda aconselhável anexar um pigtail aterrando à placa dianteira neste caso.)

    
05.04.2017 / 02:58