Que capacidade de circuito necessitarei para um fio de luzes externas?

0
Estou correndo um fio de luzes ao redor do meu quintal. Há um total de 33 luzes. Estes só serão usados no verão e retirados no outono. Qual o tamanho do plugue final (amperagem Wise), qual circuito de tamanho, e eu precisarei trocar a saída normal?

    
por James Fairchild 07.06.2018 / 08:15

2 respostas

O limite de 33 lâmpadas em uma string é baseado em cada soquete sendo limitado a 40W (ele dirá que em algum lugar). 33 x 40 = 1320W, dividido pelo pior cenário de 110V (nominal é agora 120V, mas muitos lugares ainda fornecem apenas 110V, então eles têm que cobrir isso). Então, 1320W / 110V = 12A, que é o limite do que você pode colocar em um disjuntor de 15A (80% de carga).

Concordo que 350 pés é uma longa distância para uma carga de 12A, mas a maioria das pessoas nos EUA terá mais de 120V, portanto, se cair para 110V, isso ainda estará coberto. O problema pode ser se você tiver apenas 110V na tomada, a tensão cairá ainda mais. Mas em lâmpadas incandescentes que apenas resultam em menos luz, não mais atual.

Se você usar lâmpadas LED no entanto, onde a luz equivalente de lâmpadas incandescentes de 40W usará apenas 4,5W cada, a corrente diminuirá significativamente (menos de 2A no total) e provavelmente não haverá queda de tensão perceptível.

    
20.08.2018 / 21:44

350 pés no fio 14ga será uma queda de tensão séria . Com esse comprimento, não é uma coisa do tipo "Vamos apenas ligar um pouco de fio e lâmpadas e ligá-lo".

    
08.06.2018 / 15:30