É seguro conectar um estabilizador a uma saída de 2 pinos usando um adaptador de 3 para 2 pinos?

5

Eu moro em um apartamento que essencialmente não possui tomadas elétricas de 3 pinos. Eu preciso conectar uma quantidade modesta de equipamentos de computador (que tem uma mistura de plugues de 2 e 3 pinos), e eu quero conectar este equipamento em protetores contra surtos de tensão. Fisicamente, posso fazer isso usando adaptadores baratos de 3 a 2 pinos, mas é seguro?

Em parte, minha pergunta é: o que acontece quando um protetor contra surtos faz sua parte? Um cenário plausível é que ele despeja o excesso de energia no condutor de terra, o que parece que pode representar um problema muito pior do que o equipamento danificado se esse solo for pobre ou inexistente.

Isso é no Colorado, se isso importa.

Essas questões parecem relacionadas, mas não respondem diretamente à pergunta de segurança do protetor contra sobretensão:

por Reid 21.12.2013 / 19:26

3 respostas

De acordo com howstuffworks.com , o tipo mais comum de protetores contra surtos contém um varistor de óxido de metal ou um supressor de descarga de gás que utiliza o fio de aterramento para desviar corrente extra.

No entanto, como outros comentaram, o fio neutro geralmente também é usado em conjunto com o solo e, portanto, você deve obter proteção parcial, mas não total, ao passar pela 3ª.

Dito isto, nunca é considerado seguro usar o desvio do 3º pino (mesmo com adaptadores de 2 a 3 pinos) e é provável que o seu seguro / o seguro do fabricante não cubra os danos causados como resultado de tal uso.

    
21.12.2013 / 21:30

Uma boa opção é um protetor contra surtos de "toda a casa", que é muito fácil de instalar (Veja um guia que escrevi em link ).

Não irá adicionar um terceiro pino às suas fichas, mas a um custo modesto para o seu senhorio protegerá a sua casa (por exemplo, proteja a bomba do depósito, a máquina de lavar loiça, as lâmpadas, etc.). É o que você diz a ele. E isso protegerá seus computadores.

Quanto ao ponto de uso das tiras: é verdade que a maioria terá três dispositivos de proteção dispostos em um triângulo. Mas tenha em mente que neutro e terra estão conectados juntos no painel de qualquer maneira. Do ponto de vista do surto, os dois pinos não são tão ruins assim.

Mas a proteção de ponto de uso não é suficiente de qualquer maneira, não em áreas que realmente possuem raios. Uma UPS "online" pode ser um bom substituto. Mas a melhor proteção é ter uma unidade de casa inteira e proteção de ponto de uso.

Nota: você tem muito pouco com que se preocupar com equipamentos de informática e com o terceiro motivo: eu arranco a 3ª ponta da maioria dos suprimentos de laptop, por exemplo, como eu sei que ela não leva a lugar nenhum.

    
22.09.2014 / 21:48

O adaptador comum de 2 a 3 pinos tem uma aba de parafuso, geralmente de cor verde. Isto é feito para ir sob o parafuso da placa de cobertura.

Por quê? Houve um período limitado de tempo em que um fio aterrado foi usado, mas as tomadas ainda eram de dois pinos. Assim, é possível que o parafuso central na saída esteja realmente aterrado. Se assim for a melhor coisa é instalar fichas aterradas, mas desde que você está alugando, você pode simplesmente usar o adaptador de pinos de 2 a 3.

    
22.12.2013 / 03:52