Responderei a suas perguntas e adicionarei algumas notas no final - o código para pools é complexo, em parte porque são instalações feitas sob medida na maior parte e em parte por causa de como a segurança elétrica da piscina evoluiu com o tempo .
- Você realmente não pode fazer isso - o fio deve estar no conduíte conforme 680,25 (A) (1). Você pode usar o Schedule 80 PVC ou RTRC-XW durante toda a corrida, desde que o stub-up esteja protegido contra danos físicos (isto é, ser golpeado com um cortador de grama ou outros enfeites). em uma sala de drenagem ou poço drenado usando um gabinete externo, desde que seja mantido um espaço de trabalho claro). Caso contrário, você está preso com RMC ou IMC (não EMT) - provável latão vermelho para evitar a corrosão.
- Esse número de 125A é exagerado, exigindo um triplex de 1/0 ou 2/0 em Al. Em vez disso, eu recomendo usar condutores individuais XHHW-2 Al em vez de um triplex (com um fio 8WG de cobre THWN-2 ou XHHW-2 para o EGC, é claro) - isso será mais fácil de passar através do conduíte do que um triplex. , e também não é susceptível de curto o neutro ao chão inesperadamente se você estiver executando em latão vermelho. (O conselho de dimensionamento do condutor / subpainel está abaixo, se você desejar.)
- Você está correto - nunca une-se ao neutro e à terra em um sub-painel.
- O seu plano geral parece sólido, desde que o subpainel esteja corretamente colocado (não pode estar a menos de 5 'da borda mais próxima da piscina).
Além disso, dado o tipo de pool com o qual você está lidando, há alguns pontos adicionais a serem considerados:
- Você precisará de um receptáculo de conveniência em algum lugar fora de 6 ', mas dentro de 20' da piscina - isso pode estar no subpainel, conectado ao circuito de iluminação e protegido por seu GFCI. (Embora você não precise de proteção GFCI em um circuito de iluminação que está alimentando luminárias sem aterramento de baixa tensão listadas - é um seguro barato).
- Seus circuitos de derivação também precisarão ser conduzidos em conduíte - bronze vermelho RMC ou IMC, ou PVC Schedule 80 ou RTRC-XW se você desejar usar conduíte não metálico. Em qualquer caso, você deve executar um EGC isolado com o circuito de ramal.
- JOGO EQUIPOTENCIAL TODAS AS COISAS. Se for condutivo, não quente ou neutro, e estiver a menos de 5 'da piscina, não se arrisque - apenas ligá-lo à grade equipotencial. No seu caso, como a sua piscina é revestida de vinil, você não precisa executar a grade embaixo da piscina, como parte da pavimentação do perímetro - o cobre desencapado de 12 "OC 8AWG é usado por pelo menos 3 'além dos lados a piscina, com conexões cadwelded (ou seja, exotermicamente soldadas) ou listadas de outra forma.Você também precisará enganchar essa grade até o fio terra do motor da bomba da piscina (que é onde ela se ligará ao sistema de aterramento do sistema elétrico). uma bomba de piscina com isolamento duplo, execute um EGC até o j-box da bomba normalmente e conecte o fio de ligação equipotencial a ele), e a um eletrodo de ligação equipotencial submerso feito de materiais resistentes à corrosão com um mínimo de 9 em ^ 2 de área de superfície e não pode ser danificado pela atividade da piscina se não houver metal colado em contato com a água da piscina.Também, eu recomendo executar outro fio desencapado da grade para o subpainel, diretamente - isso é seguro contra a conexão do EGC no motor da bomba sendo desfeito.
Quanto àquele fórum que lhe disse para não ligar a grade equipotencial ao sistema de aterramento da casa, quem quer que estivesse postando que está cheio de bobagens, para colocá-lo de maneira extremamente branda. A NEC 680.26 (B) (6) (a) explica isso claramente (ênfase strong minha):
(a) Double-Insulated Water Pump Motors. Where a double-insulated water pump motor is installed under the provisions of this rule, a solid 8 AWG copper conductor of sufficient length to make a bonding connection to a replacement motor shall be extended from the bonding grid to an accessible point in the vicinity of the pool pump motor. Where there is no connection between the swimming pool bonding grid and the equipment grounding system for the premises, this bonding conductor shall be connected to the equipment grounding conductor of the motor circuit.
Finalmente, quanto ao número 125A, é hooey - o motor da bomba da piscina é 8FLA @ 240V conforme a Tabela 430.248 e usa um disjuntor de 20A da tabela 430.52, não a grossa 60A fib que lhe foi dito. Na verdade, esse número de 60A que você está fornecendo apenas para a bomba é suficiente para deixar 1200 VA (600 por perna) para cargas de receptáculo de iluminação e conveniência após a carga máxima de 10A da bomba da piscina e o número 40A fornecido para a bomba de calor - que é bem mais de três vezes a 180VA / saída que o Código lhe diz para alocar para receptáculos e tomadas gerais que não são cobertos por outras cargas.
Com essa informação em mãos, podemos executar 4 6WG THWNs para o alimentador, exatamente como você propõe, e 14AWG para a bomba da piscina, pois 430,22 especifica uma classificação de condutor de 125% de FLA ou 10A no seu caso. (Você também pode usar o 14AWG para o circuito receptáculo / iluminação - nada diz que tem que ser 20A.)