Problema de Aquecimento Ventilado do Reino Unido - Erro F25 na Caldeira de Minhoca de Fulgor

3

Tivemos um problema intermitente nos últimos 4 meses com a nossa caldeira cortando com erros F22 e F25 (falha de circulação / ar no sistema etc ...). É um verme Flexicom 18hx e foi instalado por cerca de 2 anos. Ele cortaria a cada 10 minutos ou mais, e a maneira de fazer com que funcionasse novamente seria desligar todos os radiadores, exceto um, e depois reinicializar a caldeira várias vezes (às vezes o dia todo) até que ela permanecesse ligada . Então nós ligávamos outro radiador, deixamos aquecer, depois outro até que todos estivessem ligados.

Funcionaria então sem falhas a partir de então por algumas semanas. Então, começaria de novo com os erros, e passaríamos pelo processo novamente. Alguns encanadores que tivemos em outras coisas (enquanto não houve problemas) disseram que soa como se a bomba estivesse desligada, e soou bem.

Este fim de semana começou de novo e não importa o que fizemos, a caldeira não ficaria nos últimos 5 ou 10 minutos. Então eu fui e comprei uma nova bomba Grundfos, uma queda no substituto para a minha antiga e substituí-la por mim mesmo. No entanto, mesmo com esta nova bomba, a caldeira ainda está se esgotando.

É um sistema de ventilação com um tanque de água quente no armário de ventilação. O sistema foi drenado, todos os radiadores foram sangrados, todos os pontos de sangramento do tanque e da bomba foram sangrados. A temperatura na caldeira está definida para 39 ° C. Eu também abri manualmente ambas as válvulas Honeywell pela bomba.

Nada está funcionando e está matando. O que mais posso tentar?

    
por superphonic 29.02.2016 / 10:10

3 respostas

Parece que algumas pessoas ainda se deparam com essa questão, então pensei em postar o problema na esperança de que isso possa ajudar outras pessoas.

Depois de tentar tudo o que poderia ser, incluindo a substituição do termistor na caldeira, no final foi um bom engenheiro da British Gas que resolveu o problema com duas válvulas de liberação de ar (válvulas de sangria automática) nas duas sangrias. pontos em nosso armário arejado. O ar estava ficando preso dentro e ao redor da bomba e das válvulas, não importando quanto sangramento manual fizéssemos.

O resultado final é um sistema de aquecimento central funcionando, e o chiado agudo curto e estranho vindo do armário de vez em quando.

    
10.01.2017 / 11:06

O Manual de instalação diz

Que dão uma lista de coisas para experimentar. O manual contém diagramas que devem ajudá-lo a identificar o termistor e outras partes.

Eu não sei como você verificaria se "Sistema é muito restritivo". Se você estiver usando 15mm para radiadores (ao invés de dizer narrowbore) um bloqueio parcial em algum lugar é menos provável, eu acho. Ruborizar o circuito pode valer a pena tentar. Você pode primeiro tentar reequilibrar os radiadores .

Você pode verificar se o layout do encanamento está de acordo com os requisitos dos fabricantes de caldeiras:

Eu admito que estaria procurando um engenheiro qualificado com boa experiência neste modelo específico de caldeira. O fabricante tem um número de telefone para aconselhamento técnico, mas imagino que eles esperariam conversar com um engenheiro qualificado, em vez de um dono de casa.

    
29.02.2016 / 22:19

Eu tive o mesmo problema com meu flexicon worm flexicon 12hx. Ele estava lançando códigos de falha f11, f22 e f25. A casa é de aproximadamente 7 anos de idade. Eu tive um amigo encanador dar uma olhada e ele disse que poderia ter sido uma das poucas coisas. Eu não queria gastar dinheiro em inúmeras tentativas de consertar, então entrei em contato com o worm de brilho e eles me colocaram em uma oferta de serviço por £ 299,88. Isso cobria todas as partes da caldeira e do sistema, incluindo a bomba e as válvulas, mas não cobria os bloqueios. No entanto, se eles não consertassem a falha, eu poderia reivindicar o dinheiro de volta.

O engenheiro chegou e afirmou que não seria uma falha da caldeira com esses códigos, pois eles indicam problemas de circulação. Ele então:

  • Soprou os radiadores
  • verificado que o tanque do cabeçalho estava cheio
  • Esvaziou um radiador para verificar o reabastecimento

Ele então pensou que era uma válvula de fluxo no topo do armário de ventilação. Ele disse que a maioria dos sistemas não tem isso, eles têm uma simples tubulação H em seu lugar. Só para ter certeza, ele mudou a bomba. Ele disse que a bomba velha estava funcionando, mas talvez não fosse tão eficiente como deveria ser, mas isso não foi culpa.

Ele pensou que era um bloqueio na válvula e disse que isso não estava coberto e eu deveria fazer com que meu amigo encanador removesse a válvula e colocasse a tubulação H dentro e isso resolveria o problema. Eu não estava convencido.

Ele disse que a caldeira está funcionando porque estava mostrando 72 °, então estava quente. Mas quando ele sentiu a caldeira, percebeu que não estava quente. Ele foi até a van e voltou, depois trocou um termistor na caldeira, que demorou 2 minutos.

Isso corrigiu a falha imediatamente e foi corrigido desde então. Esta foi uma das coisas que meu companheiro disse que era provável que fosse. Nós pensamos que teríamos que remover muitas partes para chegar a ele. O engenheiro fez isso cortando o original, deslizando-o e deixando-o lá, depois colocando o novo.

Esta parte é de aproximadamente £ 10.

Vale a pena tentar por todos vocês. Para nós, só precisávamos corrigi-lo imediatamente, pois era inabitável com um bebê em casa.

    
09.01.2017 / 21:29