Este telhado / teto é um exemplo bastante típico de construção de vigas; isto é mais ou menos como os telhados com estrutura de madeira foram construídos por milhares de anos, antes que as treliças pré-fabricadas se tornassem populares.
O código de construção ainda contém requisitos prescritivos para esta técnica (ou seja, você não precisa de um engenheiro), e incluirá tabelas de extensão para que você possa dimensionar sua madeira de acordo com o código se construir nova. Isso deve estar disponível na biblioteca local ou on-line em algumas jurisdições. Você também pode encontrar tabelas para madeira dimensional de várias associações de manufatura de madeira online - uma calculadora útil é aqui .
Estou prestes a entrar em um exercício de dimensionamento de vigas, mas o tldr é que um engenheiro provavelmente não amaria a estrutura atual, mas pode ser feito para funcionar. O problema da flacidez tem duas causas possíveis:
- Os membros descendo das vigas para o centro da viga do teto parecem não estar vindo exatamente do topo do telhado, em algum lugar mais próximo do centro da viga. Esta é uma má ideia, porque as vigas de limites subdimensionados podem flexionar um pouco sob cargas intermitentes (neve), empurrando a junta da irmã no teto para baixo e causando a flacidez. As vigas vão recuar quando a carga for removida, mas sendo a gravidade o que é, a cunha permanecerá no teto.
- Também é possível que isso tenha sido moldado de forma descuidada, e o sag foi pregado nele a partir do dia 1. Isso parece ser uma possibilidade com a área acima da parte superior da porta na segunda foto.
De qualquer forma, reforçar a viga do teto não ajudará, a menos que você execute um único membro até o fim - a articulação da irmã é muito fraca. A calculadora de alcance útil sugere um único 2x12 para uma viga de teto deste comprimento. Isso não está fora de questão - pelo menos onde eu moro, você ainda pode obter 2x12s em comprimentos de 24 'ou mais; O custo é surpreendentemente razoável. Eu consideraria seriamente esta opção se a madeira está disponível para você - 10 20 '2x12s não vai quebrar o banco, e permitirá que você faça um bom teto sólido. Certifique-se de instalar e pregar completamente as novas vigas uma por vez para que suas paredes não se espalhem enquanto você estiver fazendo isso. Todo o bloqueio horizontal pode ser removido, e os membros verticais não seriam necessários neste caso.
Se isto não for uma opção, eu ficaria com o material de viga atual, enfiaria uma linha de ponta a ponta na sala, e empurraria o afundamento para fora das vigas com uma tábua presa entre o chão e a junta. de uma vez. Se você adicionar um membro vertical indo diretamente para o pico do telhado em cada viga, ele deve apoiar o centro do teto para que a queda não ocorra novamente. Essa é uma maneira menos adequada de corrigir a situação, mas deve funcionar.
A digressão e a extensão do raio seguem:
Na calculadora de amplitude, a extensão permitida depende da espécie e grau da madeira usada; Se assumirmos Spruce-Pine-Fir, # 2 e melhor, com uma carga de neve de 40 lbs / sf, a calculadora diz que a extensão permitida é de apenas 5'11 "! (por lado, então cerca de 12 'entre as paredes do seu caso)
Isso parece que deveria ser um problema, certo? "Mas como é que a minha casa não desmoronou em algum momento nos últimos quarenta anos", você pode perguntar?
Bem, para começar, essas mesas são muito conservadoras - vi prédios do patrimônio com vigas de 2x4 que se estendiam por mais de nove metros entre paredes que ficaram sem dobrar ou rachar durante os últimos cem invernos canadenses. Os engenheiros gostam de uma grande margem de segurança, especialmente quando estão fazendo um requisito prescritivo a ser implementado por qualquer Tom Dick ou Harry em campo.
Mas há algo mais trabalhando a seu favor aqui - a madeira não é o que costumava ser. Aqueles 25 '2x4s nos edifícios da herança são abeto claro de Douglas, e seridos à dimensão verdadeira, assim que são realmente 2 "x 4", não 1.5x3.5. Obviamente, não posso dizer o grau de suas vigas da foto, mas eles parecem ser 2 "x4".
Eu não sei quais espécies são usadas na sua área, mas vamos encaixar o número 1 / melhor Hem-Fir na calculadora - essa nota não é muito louca, já que os carpinteiros farão madeira de alta qualidade no local para coisas como caibros, e salvar as tábuas crummy para paredes etc. Isso nos leva até um 14 'permissível span; o resto da diferença é contabilizado pela madeira adicional em uma tábua serrada bruta. Um engenheiro anônimo aqui considera que um fator de 1,5x é apropriado para um 2x4 um aplainado; Também gostaria de observar que um 2x4 bruto tem uma seção transversal de 8 polegadas quadradas - compare isso com um dimensional 2x6. (1,5 * 5,5 = 8,25) Conectando um 2x6 na calculadora você obtém um intervalo de 10'2 ", que tem 20 'entre as paredes dentro das margens (conservadoras).
/ digressão