Tamanho e tipo de fio necessário para ir do painel principal para a garagem a 400 pés de distância

0

Qual tipo e tamanho de fio eu preciso usar no subsolo, do painel principal da casa até uma garagem a 400 pés de distância, para obter 60 AMPS (utilizável) no painel secundário da garagem?

    
por Luis F. Mejía 23.03.2016 / 16:16

1 resposta

Aqui está um link para uma calculadora de queda de voltagem. Ele veio com 1 condutores por fase utilizando um condutor de cobre # 1 irá limitar a queda de tensão para 2,97% ou menos ao fornecer 60,0 amps para 400 pés em um sistema de 240 volts. O tipo depende de como você vai instalá-lo. Fio tipo UF (alimentador subterrâneo) para enterramento direto, ou se estiver no conduíte THWN. Além disso, a profundidade mínima de enterramento é de 18 "por tabela NEC 300.5.

    
23.03.2016 / 16:32