Rotulei sua foto, o que pode ajudar você a entender o que está acontecendo.
Classificação do painel
O painel é classificado para suportar 125 amperes, quando conectado a um sistema de 3 fios de 120/240 volts. Isso significa que 125 amperes podem fluir através de cada uma das barras de barramento superiores e de cada terminal principal, sem que nada se derreta ou pegue fogo.
A seção superior
Os dois principais disjuntores duplos são antes da desconexão "principal", o que significa que eles sempre terão energia quando os fios que alimentam o painel tiverem energia. Eu estou supondo que há uma desconexão à frente deste painel, talvez no medidor ou como uma desconexão autônoma. Com base no seu tamanho, acredito que um (50A) seja para um fogão elétrico, aquecedor elétrico ou talvez um sub-painel. O outro (30A) é provável para um secador, aquecedor de água, subpainel ou algum outro aparelho.
A Seção Inferior
O próximo disjuntor de pólo duplo (50A) controla o fluxo de eletricidade para a seção inferior do painel. Ao contrário dos disjuntores de pólo duplo acima, este não deve ter nenhum terminal onde os fios possam se conectar. A seção inferior é classificada para um máximo de 100 amperes, então o disjuntor que a protege deve ter 100 amperes ou menos (50A no seu caso).
Seção de circuito de ramificação
A seção inferior (destacada em roxo) é onde os disjuntores de circuito de ramificação se conectam e tem um tamanho máximo de disjuntor de 70 amperes. Isso significa que o maior disjuntor que pode ser conectado nesta seção é um disjuntor de 70A.
Atualização necessária?
Como existe apenas um único slot disponível (3), não é provável que um sistema central de A / C possa ser conectado sem mover as coisas (no mínimo). A atualização do painel pode ser sua única opção, mas dependerá da existência (ou falta dela) de um sub painel e do serviço existente fornecido ao prédio (e disponibilidade de serviços na área).
Um subpainel pode ser uma opção, no entanto, exigiria mais informações do que as que você forneceu aqui.
Dependendo do serviço fornecido ao prédio, a atualização do painel pode incluir uma atualização para o serviço. Instalar um novo painel 125A é inútil, se você também não tiver o serviço atualizado para suportar 125 amperes.
Para determinar se uma atualização é necessária, entre em contato com um eletricista local para fazer um cálculo de carga no prédio.
Disjuntores protegem a fiação a jusante
Dispositivos de proteção contra curto-circuito e / ou sobrecorrente (disjuntores, fusíveis, etc.) são projetados para proteger a fiação a jusante (após eles no circuito). Por exemplo. Se seu painel tivesse um disjuntor principal, ele seria dimensionado para proteger a fiação do painel. O disjuntor não seria dimensionado para proteger a fiação que alimenta o painel ou qualquer coisa antes do disjuntor, somente a fiação após o disjuntor.
Resumindo as classificações do disjuntor não significa nada
Se você totalizar a classificação dos disjuntores na subseção do circuito, você verá que tem 85A na perna A e 105A na perna B. O que significa ... Bem, absolutamente nada. As únicas limitações aqui são que só pode haver tantos disjuntores como se encaixam fisicamente, e nenhum disjuntor pode ser maior que 70A.
Se mais de 15 amperes fluirem pelo disjuntor no slot 4, esse disjuntor desarmará (abrirá). Isso protege a fiação conectada a esse disjuntor. Se mais de 50 amperes fluirem através de qualquer combinação de disjuntores na perna A ou B na subseção do circuito de derivação, o disjuntor da subseção desarmará (abrirá). Isso protege a fiação entre o disjuntor da subseção e os disjuntores do ramal.
Você poderia teoricamente. ter disjuntores totalizando 1.000.000A. Ainda não importaria, contanto que você tenha proteção contra sobrecorrente adequada.
Se eu perdi alguma coisa, ou não expliquei algo corretamente. Sinta-se à vontade para fazer perguntas adicionais ou apontar erros nos comentários abaixo.