Depende muito
Porque, em última análise, você tem uma sala com cargas de aquecimento / resfriamento, que você está tentando encontrar com a bomba de calor. 18 metros quadrados é aproximadamente 200 pés quadrados e eu geralmente vi 30 BTU / hr / sq. ft. como uma regra de ouro para dimensionamento áspero. Com esta diretriz, você precisaria de 6 kBTU / hr ou 1,75kW. Porque a sua bomba de calor vai ser o dobro disso, é improvável que você perceba um impacto.
Por que isso depende
O problema com 30 BTU / sq. ft. é que faz algumas suposições sobre suas cargas de HVAC. Se o seu isolamento for especialmente fraco, você precisará de mais energia HVAC. Se você vive em um clima mais ameno (por exemplo, 20-30 ° C durante todo o ano), pode ser que você não precise de nenhuma capacidade de HVAC. Existem muitas variáveis para dizermos definitivamente como você será afetado.
Como determinar o impacto
Se você descobriu que sua antiga unidade estava funcionando constantemente, isso é um sinal de que ela é incapaz de acompanhar seus requisitos de aquecimento e resfriamento. Se, no entanto, ele estava quase sempre desligado (ou, se usasse um inversor, ele estava funcionando com potência muito baixa), provavelmente era muito grande. Se você não se lembra, tente olhar para as contas elétricas anteriores. A menos que todos os seus aparelhos também sejam elétricos, ou você dirija um EV, você deve saber aproximadamente quanto de energia sua unidade antiga usou. Para uma unidade de ~ 4kW, você deve esperar 1-2kW de energia elétrica durante a operação (com potência máxima).