Por que a saída do meu secador de 3 pinos mostra 240V entre o pino 'L' quente e neutro?

7

Estou tentando dizer o que pode estar errado com a nossa tomada de secadora. Usando um Fluke 75 ajustado para CA, eu li 238V entre os fios quentes, 118V de um fio para o terra, e 238V entre o outro fio para o terra. Este é um problema simples de caixa de disjuntores ou posso ter problemas maiores? FYI, a casa foi construída em 1977, mas me disseram que a fiação é de cobre e não de alumínio.

Estou à vontade para resolver o problema se tiver boas dicas de depuração ...

Correções agora que estou em casa: São 120v entre h1-h2, 120v entre h2-neutro e 240 entre h1-neutro. Grande erro do usuário na coleta de dados, mas me sinto melhor sabendo que ele está errado. Por favor, apague ou edite ao seu capricho. Também por favor ding os votos positivos, porque é uma questão falha com dados ruins.

    
por B0nk3r 18.09.2012 / 06:01

5 respostas

Com base em suas leituras atualizadas (120v entre h1-h2, 120v entre h2-neutro e 240 entre h1-neutro), parece que o Hot2 e o Neutral foram revertidos. Desligue o disjuntor, verifique se não há tensão, abra a tomada e corrija a fiação para que você possa secar a roupa sem ser eletrocutado. No final, você deve ter isso:

    
19.09.2012 / 03:06

Esta resposta foi baseada em uma versão anterior da pergunta

A foto que Jeremy postou em sua resposta é perfeita. No entanto, discordo da idéia de que pode haver um curto entre o solo e o neutro. Terra e neutro devem estar no mesmo potencial e intencionalmente conectados / colados na caixa do disjuntor.

No que diz respeito às leituras, você está obtendo L1 para Terra / neutro = 120vac e L2 para terra / neutro = 240vac, isso me leva a acreditar que pode haver uma interconexão dos dois cabos de energia. Parece-me, no entanto, que se eles estivessem de alguma forma interligados, você veria o 240vac em qualquer das duas pernas.

Eu sugeriria tirar a tampa do plugue e testar os terminais quentes para o terminal neural e aterrar novamente. Obviamente, tenha cuidado e habilidade em trabalhar com fiação aberta! O próximo passo seria tomar as mesmas medidas no disjuntor. Deve ser um disjuntor de 30 amps de pólo duplo. Procure por qualquer dupla batida de uma perna do disjuntor. As leituras devem ser de 120 a terra / neutro de cada lado do disjuntor e 240 através dos terminais quentes dos disjuntores. Se o mesmo erro existir, pode ser necessário desligar o disjuntor, removê-lo e desconectar os fios e omitir os caminhos individuais procurando por qualquer curto no próprio cabo. Isso deve ser feito com os fios desconectados de todas as fontes de energia. Certifique-se de verificar se há alguma tensão, mesmo com os fios desligados do disjuntor, antes de continuar, caso haja alguma outra interconexão em uma linha direta.

Esta resolução de problemas é perigosa e só deve ser tentada por alguém qualificado. Se você não tem certeza de suas habilidades, chame um profissional.

Eu tenho que pensar um pouco mais sobre isso. Esta situação e leituras soam estranhas e improváveis. Talvez um dos meus gurus elétricos aqui possa dar algumas ideias melhores.

    
18.09.2012 / 13:27

Esta resposta foi baseada em uma versão anterior da pergunta

Vou converter o meu comentário para uma resposta e elaborar um pouco sobre um comentário deixado pelo @ Tester101.

O que você está descrevendo aqui não é possível com eletricidade residencial, a menos que você esteja testando com a lavadora conectada (nesse caso, todas as apostas estão desativadas).

Uma leitura de 240V em seus terminais quentes demonstra que eles estão conectados adequadamente às fases opostas de seu suprimento. Não há outra maneira razoável de obter essa leitura.

O fato de que uma derivação quente para neutro indica 120V também indica que está correta. A tensão de uma única fase de alimentação para o neutro é de 120V.

O curinga (e erro do usuário, na minha opinião) é que você afirma que o outro lead quente lê 240V para neutro. O suprimento não pode ser conectado dessa maneira, e nenhum circuito errôneo que eu possa pensar resultaria em tal leitura.

Por simplicidade, você espera que uma perna quente seja -120V e a outra seja + 120V. Então, com neutro de zero, você obtém 240V entre as pernas quentes e 120V entre cada um e o neutro.

O potencial é geralmente considerado a partir do RMS da onda de energia CA. E essa leitura é comparada aditivamente.

A única resposta aplicável aqui é que seu multímetro está funcionando mal ou você está usando-o incorretamente.

Aqui está a matemática relevante para o porquê sua descrição não pode ser precisa (eu fiz no papel, mais fácil do que usar o escritor de matemática do SE, imho)
Seção no canto superior esquerdo são suas leituras.

Jackie Chan provavelmente foi o desenho mais apropriado, mas eu não tenho essas habilidades ...

    
18.09.2012 / 18:47

Esta resposta foi baseada em uma versão anterior da pergunta

As leituras também não fazem sentido para mim. Você pode querer emprestar outro medidor para verificá-lo. O que levou a essa investigação em primeiro lugar? O secador não funcionou? Se você não o conectou, é melhor resolvê-lo antes de tentar. Eu verificaria voltagens na caixa do disjuntor como Shirlock sugere. Certifique-se de que alguém não tenha ligado ao circuito em algum lugar.

    
18.09.2012 / 19:51

Não parece haver um problema neste caso. sua caixa de disjuntor não regula qualquer fonte de tensão (apenas corta a fonte no caso de um curto)

Sua rede de energia é fornecida em uma voltagem mais alta (em torno de 3300v), para sua casa, no final da rede elétrica da concessionária será um transformador de baixa tensão que transformará sua fonte na voltagem desejada. Devido às distâncias entre o transformador e sua casa, o suprimento é um pouco maior do que a norma para permitir alguma perda dentro do alcance do cabo.

Esta tensão de alimentação está próxima da faixa de 120v, e é normal obter esses níveis de voltagem. da Wikipedia:

national standards specify that the nominal voltage at the source should be 120 V and allow a range of 114 to 126 V ( RMS) (−5% to +5%). Historically 110, 115 and 117 volts have been used at different times and places in North America. Main power is sometimes spoken of as 110; however, 120 is the nominal voltage.

    
18.09.2012 / 08:56