Como determinar qual tipo e bitola do fio deve ser usado para fiação subterrânea em um subpainel separado?

1

Estarei instalando um sub-painel em uma garagem separada. O subpainel será 60 amp. A garagem é de cerca de 30 'a partir do painel principal em casa, e eu, naturalmente, obter um comprimento exato antes de selecionar a fiação de bitola adequada. Eu vou estar usando pvc no subsolo para a fiação. Já existe a fiação subterrânea da casa para a garagem, que não será mais usada.

Estou tentando determinar qual medidor e tipo de fiação eu preciso. Não tenho certeza se isso é uma duplicata de esta pergunta ou não, mas eu estou procurando informações que fiação de calibre que eu preciso. O gráfico vinculado em uma resposta sugere observar as classificações temporárias do ambiente. Eu estou um pouco fora do meu elemento, já que todos os gráficos de amp / gauge que eu olhei no passado só foram considerados comprimento do condutor, porque quando o comprimento aumenta, também aumenta a resistência, o que significa que há uma queda na voltagem. Desde que foi para circuitos DC principalmente eu tenho que perguntar por que AC é diferente?

Suponho que estou perguntando principalmente como descobrir essas informações e não apenas gimmie as informações. Ensine alguém a pescar, por assim dizer.

A partir da pesquisa, parece que eu deveria usar condutores individuais THWN, ou um cabo x-x-x-x, x sendo o medidor, eu não sei os benefícios ou desvantagens para qualquer um. O mesmo vale para cobre e alumínio.

    
por MDMoore313 22.04.2014 / 21:44

1 resposta

Você está no conduto, use fios individuais - eles são mais baratos, puxam mais facilmente, e o preenchimento do conduíte nos cabos é terrível.

Normalmente, gravamos menos de 3% queda de tensão na corrente nominal. Menos queda é aceitável.

Tenho quase certeza de que você precisa do mínimo de 6Ga para uma alimentação de 60 A - dado um curto percurso de 30 pés, isso provavelmente também é perfeitamente adequado. Estou obtendo queda de 1,8% para 60 amperes a 240V em 30 pés (um caminho) de 6Ga. Editar - Cobre!

A faixa de temperatura limite se estiver usando fio THW, THHN, etc é geralmente a classificação de temperatura dos conectores no equipamento de serviço (disjuntor ou painel) que normalmente é 75C - mesmo se estiver usando fio 90C, você tem que seguir o 75C seção da tabela devido às conexões.

Copper .vs. Alumínio.

O cobre (Cu) custa mais, Alumínio (Al) menos.

O cobre tem melhor condutividade - sendo o efeito, menor fio para transportar a mesma corrente. Neste caso, 6 calibre cobre .vs. Alumínio de calibre 4.

Os óxidos de cobre são condutores. O óxido de alumínio é um isolante, forma-se rapidamente e adere muito firmemente ao fio. As conexões de alumínio precisam de procedimentos e materiais especiais para fazer uma conexão sólida que não se solte com o tempo e superaqueça. Estes incluem coisas como escovar os fios com uma escova de aço inoxidável e um composto de conexão de fio de alumínio que reveste o fio para evitar o contato com o ar. As próprias conexões devem ser classificadas especificamente para uso com alumínio, mas a maioria das grandes será (geralmente marcada como Cu-Al, o que significa que elas funcionam com ambas, onde os conectores não marcados são considerados apenas fios de cobre).

As conexões de alumínio são ainda mais complicadas pelo fluxo a frio, mas isso é demorado e complicado para entrar, e deve ser resolvido usando os tipos de conectores adequados. Essencialmente a conexão fica quente, o fio incha, o fio inchado deforma, o fio encolhe, a conexão fica mais solta, então da próxima vez fica mais quente, repita até o fogo.

    
22.04.2014 / 23:21