Material de pista de cabos elétricos aceites para garagem individual

1
Ao sair de uma casa com uma pista elétrica para servir uma garagem isolada, o PVC é um material de pista geralmente aceito (digno de código) para ser usado? Meus alimentadores estão carregando um circuito dedicado de 20A. Meu plano é usar um condutivador de PVC de 1 "e programar 40 canos no subsolo até a garagem.

    
por Cary T 27.05.2016 / 18:50

1 resposta

Não tem problema. O canal de PVC Schedule 40 é adequado para o enterro direto , por isso não há problema com isso. Contanto que você esteja usando o cronograma 40 conduíte de PVC , e não agende 40 tubos tubo DWV .

Pode ou não ser exigido por código, mas é uma boa prática instalar acessórios de expansão onde quer que o conduíte entre / saia do chão. Isso permite que o solo e o conduíte se movam, evitando danos ao conduíte durante o movimento.

    
27.05.2016 / 19:12