Qual é o tipo de cabo apropriado ao longo das vigas expostas?

3

Este é um acompanhamento para minha pergunta anterior, mais geral .

Eu instalei (expus) 2 "x4" studs em locais estratégicos. Estes fornecem um ponto de montagem para caixas de metal, e EMT transporta o fio para cima a partir do crawlspace, através das caixas de metal, e até o teto.

Exemplo: (clique para aumentar)

Eu quero ligar as luminárias nos tetos. Dobrar EMT entre as caixas dos aparelhos é uma opção, mas por causa da forma incomum do teto, eu acho que prefiro usar algo flexível. Eu acredito que as opções são:

  • cabo NM (também conhecido como Romex).

  • Cabo CA (também conhecido como BX).

  • cabo MC.

Eu acho que NM é proibido por código porque as vigas estão expostas - o cabo precisa ser protegido, certo?

Qual é a escolha certa?

    
por Jay Bazuzi 06.09.2011 / 06:57

1 resposta

Jay, eu acho que você pode usar NM para este aplicativo, desde que você não faça o cross beam. O feixe cruzado refere-se a ponte entre laços de colar ou vigas de piso ao longo do fundo dos ditos membros, em oposição a perfurar o membro médio e amarrar o cabo através dos orifícios ou seguindo os feixes de parâmetros e estendendo-se para dentro para cada acessório ao longo dos lados de 2X4

Minha primeira escolha seria a pista flexível revestida de plástico BX ou greenfield. EMT seria ótimo, mas talvez um pouco impraticável para sua aplicação.

    