Você pode substituir um disjuntor Q1 por dois disjuntores QO?

2

Acabei de receber o meu monitor de energia da Sense e ia fazer a instalação quando percebi que o espaço que eu achava que tinha livre no meu painel elétrico (Square D) estava realmente ocupado por um disjuntor de dois pólos de largura dupla:

Eu não tinha visto isso antes, então fiz algumas pesquisas e descobri que esses disjuntores foram feitos pela Square D nos anos 60/70, mas que já foram obsoletos. Pelo que eu li, você pode substituir esses disjuntores duplos com os disjuntores estilo QO, que só ocupam um lado do painel.

Isso liberará o espaço necessário para instalar o disjuntor bipolar no Sense. Minha pergunta é, alguém sabe se isso é kosher? Nota: este disjuntor alimenta um sub-painel.

    
por Jason 14.10.2016 / 03:06

1 resposta

Vá em frente e substitua o Q12100 por um QO2100 e instale o disjuntor para o Sense. Você ficará bem.

P.S. em relação a disjuntores de material duplo / tandem: como o seu painel é de classe CTL, ele não oferece suporte a eles em nenhum slot.

    