Ao pendurar duas camadas de drywall, a primeira camada pode ser pendurada com a face voltada para os pinos?

2

Estou pendurando uma camada dupla de 5/8 "tipo-x drywall com Green Glue, um composto à prova de som, ensanduichado no meio. Se eu pendurar a primeira camada com a face voltada para fora como normal e depois escalonar a segunda camada sobre ele, eu terei cerca de um bolso de 5 "onde as duas bordas chanfradas unidas da primeira camada recuariam da primeira camada. Meu entendimento com o Green Glue é que ele precisa estar entre duas camadas rígidas, portanto, esse bolso de 5 "x8 'apresentaria uma área onde as folhas não estão se tocando.

Minha ideia é pendurar a primeira camada com o backing voltado para fora. Quando eu penduro a segunda folha, as duas camadas ficarão voltadas para trás sem bolsos no meio.

Pode não parecer que possa haver algum problema com isso, mas minhas experiências em melhorias na casa me ensinaram a perguntar até mesmo as perguntas mais carregadas, já que é melhor arriscar parecer um tolo na frente do que estar em um corpo inteiro. derrubou a estrada.

Edit: Eu também estou ciente de que talvez um espaço morto provavelmente funcionasse apenas para tornar a estrutura um pouco mais insonorizada. No entanto, eu acho que é melhor ter ambos os lados planos de frente para o outro para ajudar na propagação da cola.

    
por oscilatingcretin 05.11.2012 / 19:45

5 respostas

O Green Glue estipula para ser usado entre camadas rígidas. No entanto, até mesmo a borda chanfrada do drywall atende a essa definição.

A borda do drywall é chanfrada de modo que a lama e a fita, quando acabadas, não criam uma "protuberância" na parede na costura. Se você não montar o drywall com o chanfro na direção certa (em direção ao quarto), então você notará todas as costuras.

Deixe-me começar dizendo que eu acho que a instalação de cola verde ficará bem mesmo contra a borda chanfrada da camada abaixo mas se você ainda quiser ter certeza as superfícies são suavemente cruzadas, então você deve instalar a camada interna para trás e a camada frontal corretamente.

Ou seja, a camada anexada ao pino tem o lado chanfrado voltado para os prisioneiros. Isso deixa a borda áspera (sem bisel) voltada para a sala. Então a camada de acabamento aderiu seu lado áspero à parede ... assim o lado chanfrado acabado fica de frente para a sala.

Em uma nota lateral, você também está usando uma barra de som de baixa densidade e isolando as paredes entre os membros da estrutura?

    
05.11.2012 / 20:08

A minha única preocupação é a capacidade de retenção do papel de suporte contra as cabeças dos parafusos da corneta. Eu nunca instalei o drywall para trás, então não tenho idéia se é um problema. Instalado convencionalmente, todo o sistema funciona corretamente. O gesso comprime um pouco, o papel se deforma sem quebrar, produzindo uma conexão razoavelmente strong. Ultrapassar o parafuso um pouco, o papel se rompe, as rachaduras de gesso, o parafuso não contém nada. Não é preciso muito para atrapalhar o sistema, não tenho ideia do que acontecerá ao contrário.

Eu honestamente não acho que os chanfros irão afetar o STC, mas se isso faz você se sentir melhor, simplesmente preencha os biséis com lama. Você nem precisa gravá-lo, então e se ele quebrar. Você só precisa de um único passo, não precisa ser bonito. Eu acho que vale a pena um pouco de trabalho extra para usar o sistema como foi planejado.

    
05.11.2012 / 23:52

Que tal você obter drywall de borda reta para a camada de trás, assim você não precisa se preocupar com a borda cônica?

    
11.07.2014 / 07:05

Eu não aplicaria as primeiras folhas de parede seca com o lado de trás para fora. O problema é que perto das bordas você estará usando parafusos onde a abertura da lama está localizada e corre o risco de causar tensão, rachaduras ou puxar a cabeça do parafuso. Se você colocar as folhas da maneira correta / normal, você eliminará esse problema para a primeira camada do drywall. Então, para ser perfeitamente honesto com você, seria aconselhável colocar uma camada de lama de drywall na abertura da lama antes de vir com a segunda camada de instalação. Isso evitará o mesmo problema de folga na segunda camada quando você colocar os parafusos nessa camada nas áreas onde a lacuna da fita teria sido.

    
06.11.2012 / 07:01

A lacuna da qual você fala é mínima. Pendure sua primeira camada com folhas verticais ... então sua segunda camada horizontal. Normalmente, o drywall é suspenso verticalmente, pois fornece uma aparência mais limpa e acabada ... mas você pode pendurá-lo em qualquer ordem escolhida. Seu objetivo é escalonar suas articulações para minimizar a transmissão de rachaduras. Se você está preocupado com a falha, coloque um pouco de cola verde ao longo das bordas. Você não deixará o quarto mais alto nem perderá qualquer isolamento sonoro devido à lacuna. Procure um canal resiliente ... que essencialmente forneça um espaço de ar.

    
17.08.2015 / 01:59