O GFCI não reinicializa, carrega o neutro quando conectado

0

Eu tenho uma única saída GFCI em seu próprio circuito em um banheiro. Quando o disjuntor está ligado e a tomada não está conectada, o quente tem corrente (usando um testador de sonda) e o neutro e o terra não. Quando conecto o GFCI e ligo o disjuntor, o quente e o neutro têm corrente, o terra não, mas o GFCI não reinicializa e os dispositivos de energia são conectados a ele. Eu tentei 4 diferentes tomadas GFCI e sei que pelo menos dois deles são funcionais, pois funcionam quando conectados a outra fiação. Não há mais nada neste circuito e não tenho a menor ideia do que possa estar causando isso. Por favor ajude!

    
por m8adam 14.05.2017 / 06:29

4 respostas

No seu caso, o fio neutro está quebrado.

É bastante incomum que os fios se quebrem por si mesmos, então, muito provavelmente, o problema está em uma terminação. Podemos excluir esse local, que sai do painel de serviço.

O fio neutro não está se tornando magicamente energizado quando você conecta um GFCI a ele. O GFCI usa alguma eletricidade para suas próprias funções e a retorna para o fio neutro. Com o neutro quebrado, não há lugar para a tensão passar, então ele permanece no fio neutro, elevando-o a 120 volts. A mesma coisa aconteceria se você usasse um recipiente regular e uma luz noturna.

Nenhum receptáculo funcionará neste local até você consertar o neutro.

    
23.05.2018 / 18:06

Um GFCI não será redefinido por alguns motivos.

Primeiro, o GFCI está quebrado. Que você já pareceu ter verificado.

Segundo, o GFCI não possui tensão adequada. Que é coberto pelo Harper acima.

Terceiro, o GFCI está conectado errado. Verifique o DoxyLover acima também certifique-se de ter a polaridade correta ao conectar o GFCI, o neutro e o terra devem estar no mesmo lado do receptáculo.

Finalmente, há um vazamento na fiação conectada ao GFCI. Certifique-se de que a leitura da voltagem é exatamente a mesma ao medir o quente e o neutro e o quente e o terra. O vazamento é geralmente entre o neutro e o chão. Se nada mais funcionar, tente conectar o neutro e o hot ao GFCI e não ao terra e ver se ele será reinicializado. Se isso acontecer, definitivamente há um problema entre o neutro e o solo. Não o deixe assim, pois ele vence a finalidade do GFCI. Em vez disso, você ou outra pessoa precisa descobrir o problema e corrigi-lo.

    
14.05.2017 / 15:29

Claro que não irá repor ... Repare que o seu quente e neutro são correntes de transporte QUENTES.

Seu neutro deve ser exatamente tão neutro - você indica que está quente quando ligado. Então, aqui está um cenário possível.

  • o botão TESTE está pressionado.
  • Você conectou o neutro à conexão quente.

EDIT 10/04/2017

  • Se um GFCI não redefinir com algo conectado - Desconecte o dispositivo conectado e tente redefinir.
  • Você pode ter um dispositivo de fluxo contínuo na saída do banheiro, pois às vezes um banheiro secundário pode estar conectado a ele - verifique se o dispositivo downstream e o GFCI estão conectados corretamente, desconecte também a tomada a jusante e tente redefinir.

  • Se você acabou de instalar o GFCI e ele não reinicializa sem carga .. tente disparar a fiação.

  • Se a GFCI estivesse trabalhando - muito provavelmente, é ruim, mas, dado que está em um banheiro, você pode ter uma saída downstream, onde poderia estar o seu problema.
15.05.2017 / 08:32

Concordo com as respostas anteriores, mas elas são desnecessariamente complexas. Quando uma luz de sonda simples indica uma tensão em relação ao aterramento no condutor neutro (aterrado), esse condutor não está conectado ao terra.

Restaure a continuidade no circuito elétrico elementar para que o condutor de aterramento (aterramento de segurança), aterrado (corrente de neutro) e não aterrado (linha, quente, fase) esteja conectado corretamente antes de tentar resolver o que poderia estar errado com o GFCI tomada.

Se um indivíduo com entendimento limitado tiver instalado esse circuito derivado, é possível que eles tenham aplicado erroneamente instruções de fiação para um circuito derivado protegido por uma combinação de GFCI e disjuntor de sobrecorrente a um circuito derivado protegido por um disjuntor de sobrecorrente comum e uma saída GFCI . Um disjuntor GFCI é conectado a ambos os condutores não aterrados e aterrados de um circuito de ramificação de 120V, e tem uma conexão oculta a uma barra de barramento não aterrada e uma conexão visível (fio branco) à barra de barramento neutro. Um disjuntor de sobrecorrente comum é conectado apenas ao condutor não aterrado do circuito de ramificação e tem uma conexão oculta a uma barra de barramento não aterrada. O condutor aterrado do circuito derivado é conectado diretamente ao barramento de neutro e o condutor de aterramento é conectado ao barramento de aterramento. (Em uma entrada de serviço aterrada e aterramento pode ser o mesmo barramento, em qualquer painel de distribuição a jusante o condutor de aterramento atual é separado do condutor de aterramento de segurança que só transporta corrente de falha. Uma saída GFCI pode ser adicionada a um circuito de ramificação ou não é protegido por um disjuntor GFCI Não há nenhuma alteração em qualquer parte da fiação entre uma tomada GFCI e a entrada de serviço quando ela é instalada, mesmo quando a tomada GFCI está conectada para proteger outros dispositivos no mesmo circuito derivado.

Também gostaria de salientar que, embora os condutores quebrados sejam menos comuns do que as conexões ausentes, eles acontecem, e talvez um pouco mais frequentemente, quando uma pessoa inexperiente está realizando conexões em uma caixa duplex. Quando um condutor em si é flexionado muitas vezes e é quebrado quando entra em uma caixa, ele não pode ser colocado fora da caixa na parede. Ou um cabo de substituição deve ser executado no painel ou em uma caixa de junção a montante ou uma nova caixa deve ser colocada em algum lugar a montante para colocar a emenda.

    
12.11.2018 / 01:17