Não, isso não vai funcionar. O forno exige mais energia (talvez 3 vezes mais!) Do que todo o suprimento de subpainel pode fornecer.
Eu tenho um disjuntor duplo de 30 A no painel principal da minha casa alimentando meu submarino de 100amp de garagem. Posso operar um forno elétrico com um disjuntor de 90 A no sub-painel. Ou esta configuração está errada?
Não, isso não vai funcionar. O forno exige mais energia (talvez 3 vezes mais!) Do que todo o suprimento de subpainel pode fornecer.
Se o segundo painel for alimentado por um disjuntor de 30 amperes, a capacidade máxima do segundo painel será de 30 amperes. Se você tentar desenhar mais de 30 amperes, o disjuntor no painel principal irá desarmar.
Você pode ser capaz de aumentar o tamanho do disjuntor do alimentador, mas somente se os fios que alimentam o segundo painel forem grandes o suficiente (o que não é provável). Você provavelmente poderia aumentar o tamanho do disjuntor do alimentador, e os fios do alimentador. Isso aumentaria a capacidade do segundo painel e, possivelmente, permitiria que você fornecesse o aquecedor.